电压型的模拟量信号,由于输入端的内阻很高(S7-200的模拟量模块为10兆欧),极易引入干扰,所以讨论电压信号的传输距离没有什么意义。一般电压信号是用在控制设备柜内电位器设置,或者距离非常近、电磁环境好的场合。
电流型信号不容易受到传输线沿途的电磁干扰,因而在工业现场获得广泛的应用。
电流信号可以传输比电压信号远得多的距离。理论上,电流信号的传输距离受到以下几个因素的制约:
1)信号输出端的带载能力,以欧姆数值表示(如700Ω)
2)信号输入端的内阻
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1678121&b_id=64&s_id=0&num=50
常规使用中,用屏蔽电缆,电流形式的模拟量传输最远距离大概有多少?
距离近可以用电压的,距离远最好还是电流的
HART协议就量加在4-20MA信号上的,现在设备应用比较多,但屏蔽抗干扰必须要做的
模拟量传感器,目前还是主流,拍以后以后慢慢的会被数字量传感器替代了,通信技术的发展这是迟早的事。
现在我们用的最多的就是电流信号了!
电流型 抗干扰强
学习了,原来还有这么一说
电流型信号加必须加屏蔽,现场使用经验400m,没有问题,再往上就没试过
以前一个项目上的传感器信号是4-20mA,用的非屏蔽的电缆,大概有三十来米,没有问题。
电流型的几十米没有问题。
不管是电压型还是电流型在AD,DA转换时都有精度损失,且硬件成本也不低,以后传感器执行器都往数字型通讯型发展了,最近的IO link类型的就是一种趋势
电流信号的抗干扰能力确实更好一些
学习了,问题越讨论越明白
学习了,大神很牛
尽量使用电流型的。
用电流信号要好一些,抗干扰性能强。
我帮你补充一下你没复制完的内容啦……
~~~~~~~华丽的分割线~~~~~~~
3.传输线的静态电阻值(来回是双线).
信号输出端的负载能力必须大于信号输入端的内阻与传输线电阻之和.当然实际情况不会完全符号理想的计算结果,传输距离过长会造成信号衰减,也会引入干扰.
如果负载能力足够,一个电流信号可以串接多个信号输入端.
~~~~~~~~华丽的分割线~~~~~~~~
任意复制文章连续的5到10个文字,往搜索栏一粘帖,一回车……除非这些文章都是冠你名字的,否则……
我这补充的怎么也能得与楼主齐名吧?有没有两星星精?