只看楼主 楼主 2021-02-14 10:48:45

通过报文 给g120c写入转速,因报文设定值QW30需要接收16进制数,请问如何实现将整数或浮点数转换成16进制数再赋给QW130?用RTA指令我试过不能实现。





 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1680047&b_id=64&s_id=0&num=3

侠圣

经验值: 2387
发帖数: 131
精华帖: 0
回复:通过报文 给g120c写入转速,如何实现10进制转16进制


只看楼主 1楼 2021-02-14 11:26:22

你直接把整数赋值到转速设定值QW130就行了,16384代表100%的转速


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5674
发帖数: 524
精华帖: 0
回复:通过报文 给g120c写入转速,如何实现10进制转16进制


只看楼主 2楼 2021-02-16 11:00:46

不用刻意转换


没有一个人民的军队,便没有人民的一切.
以下网友喜欢您的帖子:

  

经验值: 1000
发帖数: 187
精华帖: 0
回复:通过报文 给g120c写入转速,如何实现10进制转16进制


只看楼主 3楼 2021-12-16 14:44:04

就是楼上所说的,你直接算出来16进制对应的10进制数是多少就行,PLC最后都是转换成2进制,所以输啥都一样。


学习西门子,晚上好睡觉