通过报文 给g120c写入转速,因报文设定值QW30需要接收16进制数,请问如何实现将整数或浮点数转换成16进制数再赋给QW130?用RTA指令我试过不能实现。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1680047&b_id=64&s_id=0&num=3
你直接把整数赋值到转速设定值QW130就行了,16384代表100%的转速
不用刻意转换
就是楼上所说的,你直接算出来16进制对应的10进制数是多少就行,PLC最后都是转换成2进制,所以输啥都一样。