西门子400plc如何和变频器进行通讯

作者 主题
侠士

经验值: 1009
发帖数: 81
精华帖: 1
主题:【探讨】西门子400plc如何和变频器进行通讯


只看楼主 楼主 2021-02-15 10:57:09

西门子400plc如何和变频器进行通讯


电子爱好者
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1680255&b_id=4&s_id=0&num=4

至圣

经验值: 127329
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:西门子400plc如何和变频器进行通讯


只看楼主 1楼 2021-02-15 11:01:21

谁家的变频器?

变频器有啥可用的通讯接口?

哈都没说。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 24888
发帖数: 4534
精华帖: 10
回复:西门子400plc如何和变频器进行通讯


只看楼主 2楼 2021-02-15 15:37:49

西家的变频器官网有文档,别家的PN和DP的需要GSD文件。


别人在休息的时候,我往前走。
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4575
发帖数: 399
精华帖: 0
回复:西门子400plc如何和变频器进行通讯
推荐帖


只看楼主 3楼 2021-02-15 15:49:02

S7-400H可以通过PROFIBUS DP或者PROFINET 与驱动设备通讯。需要将变频器的GSD/GSDXML文件导入ES站。

PROFIBUS DP:

·         变频器可以直接做为S7-400H的单边DP从站

·         变频器可以通过YLINK连接至S7-400H冗余系统

PROFINET IO:

·         变频器可以直接做为S7-400H的单边IO设备

·         支持SR系统冗余功能的变频器可以连接至S7-400H冗余系统。目前仅S120 V4.8支持SR功能。

PCS 7系统中的变频器集成

自PCS 7 V8.0起,发布了APL通道驱动FBDrive,作为PROFIBUS/PROFINET通讯的西门子变频器的通道驱动。

如果需要为变频器生成相关的图标和面板,易于操作和维护,并得到变频器的故障信息,则需要选购Drive ES for PCS 7选件。

SIMATIC PCS 7 V8 通过通道驱动块来连接G120变频器

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/91141724

使用DriveES PCS7 APL模板实现对SINAMICS S120的控制

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109742165




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2300
发帖数: 442
精华帖: 1
回复:西门子400plc如何和变频器进行通讯


只看楼主 4楼 2022-01-15 19:09:32

相当于问,怎么回家

但的我怎么知道,从哪里出发,火车14小时,飞机2小时,有什么硬件摆出来,,,不然没得准确的信息


co771@qq.com,好难