主题:【求助】【硬件故障】840D更换NCU


只看楼主 楼主 2021-02-15 19:32:35

您好 ,设备在机的版本是573.4 版本6.4 只有573.5 版本7.4

请问更换这个NCU需要调整什么么?



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1680331&b_id=20&s_id=0&num=6

奇侠

经验值: 7591
发帖数: 892
精华帖: 12
回复:【硬件故障】840D更换NCU


只看楼主 1楼 2021-02-16 00:16:31

1、 点4和点5的PLC硬件不同,要重新配置PLC硬件,软件版本不同,要替换基本程序。

2、 NC版本不同,原来的备份可能无法导入新的NCU,可能需要重新配置。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 11684
发帖数: 1354
精华帖: 32
回复:【硬件故障】840D更换NCU


只看楼主 2楼 2021-02-17 20:02:56

 

 

在NCU573.4上把HMI 升级到6.5以上,NC软件升级到6.5.10以上,就可以直接无脑换了,NCU573.5支持的。PLC的toolbox大概率一样的,不跨大版本的话,不用改。另外,经测试,硬件配置里边,.4和.5不改也可以正常运行。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 524
发帖数: 54
精华帖: 0
回复:【硬件故障】840D更换NCU


只看楼主 3楼 2021-02-18 11:18:18

来求学习知识的


求大神指教
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 247
发帖数: 67
精华帖: 0
回复:【硬件故障】840D更换NCU


只看楼主 4楼 2021-03-26 08:24:12

楼主为毛不买同样的NCU换上去呢


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 247
发帖数: 67
精华帖: 0
回复:【硬件故障】840D更换NCU


只看楼主 5楼 2021-04-02 10:34:12

一个840dNCU要多少钱



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7591
发帖数: 892
精华帖: 12
回复:【硬件故障】840D更换NCU


只看楼主 6楼 2021-04-03 15:58:37

型号不同,价格也不同,便宜的2万,贵的10万。平均6万左右。


 