比如写的气缸标准块,每组气缸控制块的背景DB中都有几个点是气缸动作超时报警,
想把每组气缸的报警信息集中起来,就要把这几个报警提取出来,
写梯形图一个个输出太麻烦
GATHER指令,IN引脚又必须是数组
因为这个也涉及触摸屏中显示报警信息,有没有其他办法,知道的指点一下。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1680362&b_id=50&s_id=0&num=10
以字节为单位访问即可,比如DBX35.0+35.1+35.2+...+35.7=DBB35
将变量直接创建成字,访问位的时候使用片段范围就好了。
你把报警信息都集中在DBn.DBX35.0~7中,提取的时候直接使用DBB35就可以了。如果要以字访问就放在34和35中,或者36和27中,要以偶数字节开始。
如果这个标准块可以进行优化,你可以选择在标准块里做出改动,把报警位改为数组型,然后再从块里使用指令组合成字。
不是WORD吗
报警,写word,然后访问word里的bool
你说的方法也可以考虑。
报警信息,我做在M区,可以方便访问,DB块都默认优化访问的使用了,FB,不搞FC了
你直接在标准块里面转完了,然后再输出字或者字节就可以了阿
用WORD或DWORD类型变量,使用AT变量,每个位对应一个报警。