主题:【求助】V20的过载能力参数P640和什么设定有关?
推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 2021-02-20 10:17:37

我有2台变频器,检查了P304到P311这些参数,设定都是一样的,但P640就不一致,一台是150,一台是171.9,想问下这个参数的变化是依据哪些设定来自动产生的?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1681515&b_id=104&s_id=0&num=4

版主

经验值: 50623
发帖数: 6051
精华帖: 269
回复:V20的过载能力参数P640和什么设定有关?
精华帖精华帖星级5级


只看楼主 只看精华 4楼 2021-09-05 20:34:43

我一般设成110,120


之前都是150,,但是现实中容易出现的是电机发热烧了,现场环境温度高,设备还不承认过载,那就只有不断地降低保护值,一有问题就跳闸,然后设备就去处理,这样呢,电机损坏的几率就降低了。


Thank you for the support.
精华帖版主置评: 讲的很好。没有定式,只有具体问题具体对待。kdrjl
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 136812
发帖数: 34968
精华帖: 435
回复:V20的过载能力参数P640和什么设定有关?
推荐帖


只看楼主 只看精华 1楼 2021-02-20 10:38:23

P640是电机的快速电流限制参数。也叫做电机截止电流设置。这是电机过电流保护的第一道防线。既可以自动设置,也可以人为设置。它如果是自动设置,应该与负载的摩擦和惯量有关吧?两个系统如果获得相同的最大允许的加速度,那么截止电流设置不同是因为两个系统的摩擦惯性补偿不同吧?


P640最好不要默认自动计算,要人为去设置。因为它毕竟是电机的过载应用。要正确设置参数。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 961
发帖数: 133
精华帖: 0
回复:V20的过载能力参数P640和什么设定有关?
推荐帖


只看楼主 只看精华 2楼 2021-02-27 09:23:46

P640和额定电流有关,额定电流乘一个系数就是640.这个系数是做静态识别的时候自己算的。


二蛋
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 136812
发帖数: 34968
精华帖: 435
回复:V20的过载能力参数P640和什么设定有关?
推荐帖


只看楼主 只看精华 3楼 2021-02-27 15:49:38

西门子传动参数P640是快速电流限制参数。它的大小决定过载能力。