技术论坛

关于S7-1500(CPU1515-2PN) 连接S120 实现运动控制问题求助?

作者 主题
侠圣

经验值: 2309
发帖数: 278
精华帖: 0
主题:【求助】关于S7-1500(CPU1515-2PN) 连接S120 实现运动控制问题求助?


只看楼主 楼主 2021-02-23 08:23:55

1、使用S7-1500PLC连接SINAMICS S120伺服系统通过工艺对象实现位置闭环控制,是否可以用105报文?官方文档《如何连接S7-1500与S120 实现位置控制》讲解组态通讯报文时注意S7 -1500工艺对象只支持1,2,3,5号报文。但是用TIA组态时可以组态105报文。

2、全球资源网里有关于S7-1500T连接S120实现运动控制(Startdrive) 案例。
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/109755443
不知道用S7-1500 CPU是否能够实现连接S120实现运动控制(Startdrive)?

求大神指点!!谢谢


脚踏实地的走下去!
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1682331&b_id=47&s_id=0&num=1

至圣

经验值: 16017
发帖数: 714
精华帖: 114
回复:关于S7-1500(CPU1515-2PN) 连接S120 实现运动控制问题求助?


只看楼主 1楼 2021-02-23 11:09:32

这篇文档是2015年发布的,当时的PLC和驱动器固件版本都比现在低,可以作为参考其步骤但不要拘泥于此,以实际使用的TIA和驱动器为准。按正确步骤设置、能选中的都是允许的。105报文是可以用的。

S7-1500也能实现常用的运动控制功能,但凸轮和插补功能还得使用1500T. 另外,1500T比1500能够支持的运动控制轴数量更多。