G120 22KW送电启动风扇高速运转过几秒钟低速运转。停机后再启动风扇不转有吱吱的响声。用手转一下风扇可以低速运行。是哪里的问题。还有风扇的控制方式在哪里调谢谢!!
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1682572&b_id=47&s_id=0&num=8
你说的是被G120X 驱动的风扇?
还是变频器自己散热的风扇?
楼主说的应该是变频器自己散热的风扇,正常是变频器DC24V供电,一上电就工作的;按你描述的情况,判断是风扇或者连接端子松动的问题,可以更换一个风扇试一下。
机械原因吧
发卡
风扇轴磨损了或者轴进入灰尘了,可以给轴添加润滑脂。最靠谱的还是单独购买冷却风扇的备件吧!
风扇的轴承坏了吧,拆下来直接接电源试一试,都是有寿命的。
这风扇是自动的吧,G120C的刚开机是会高速转一会,会面声音小了很多。有没有停没注意。是不是温度不高就不转
温控风扇 官方问过
看看有没有东西卡阻,或者使用时间长了,风扇轴承有点问题了