签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
扫码分享好友 任选多种周边
在现场布线会经常使用到屏蔽网线,有时候推荐单端接地,有时候推荐两端接地。我现在就都点迷糊,什么时候使用单端接地什么时候使用两端接地?依据是什么?
看了很多资料,有点长距离推荐网络线的一端使用接地RJ45接口,网络线的另一端使用绝缘的RJ45网络接口,不影响网络的同时消除接地回路形成的隐患。西门子的资料种关于这种远距离和短距离推荐双头接地再寻找等电位多点接地。只有模拟量的推荐单头接地。
所以自己看资料越看越迷糊,不知要到底那些情境下需要使用什么样的方法去接地。
请各位老师多多指点下,谢谢
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1682984&b_id=50&s_id=0&num=6
PLC网线用屏蔽线?屏蔽线还要接地?你们现场干扰得多糟糕?
一般用普通网线,独立走金属线管是最好的防干扰措施了,比屏蔽网线好多了。
如果是超高速(1G/10G/100G)网络?走光纤不更香么?
以太网线是典型的RS485差分通讯线,在交换机上单侧接地就可以了。两侧接地且PLC网口屏蔽罩与地相连的话,这会把各个PLC上的接地电流在整个系统中乱串,有可能烧掉PLC模拟量、通讯部分电路,得不偿失。尤其是西门子的PLC网口,你敢全部两端接地后如果任意PLC等电位没处理好他就敢烧你灰头土脸。
简单点说就是,屏蔽两端接地就必须有等电位联连,没有等电位联连措施就单端接地
首先 网线没可能多长,单段长度不能超过100米。(这是线路等效电容信号衰减决定的。)
根据交换机质量,普通的也就80-90米。再远百兆就不行了!(注意:使用网络通断测试仪是不管用的,它不是百兆哦。只是测试通断!)
其次,网络接口本身是隔离的。不带屏蔽的也是可以的。能否受到干扰,关键是网线质量,对绞线是否绞得紧,匀称。
对于屏蔽网线,它的目的是屏蔽来自外部的干扰。没有确保两边做好等电势。不要两端插入哦。
其实,近百米的距离,要做等电势也是非常不容易的事情
其次,网络接口本身是隔离的。不带屏蔽的也是可以的。能否收到干扰,关键是网线质量,对绞线是否绞得紧,匀称。
另外单段长度不超过100M也是《综合布线》(GB)里面的一个要求
西家的profinet_rj45接头的金属外壳本身不就是地吗?
分什么单端双端?
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录