技术论坛

讨论下屏蔽网线接地问题

作者 主题
游士

经验值: 220
发帖数: 7
精华帖: 0
主题:【探讨】讨论下屏蔽网线接地问题


只看楼主 楼主 2021-02-26 10:54:18

在现场布线会经常使用到屏蔽网线,有时候推荐单端接地,有时候推荐两端接地。我现在就都点迷糊,什么时候使用单端接地什么时候使用两端接地?依据是什么?

看了很多资料,有点长距离推荐网络线的一端使用接地RJ45接口,网络线的另一端使用绝缘的RJ45网络接口,不影响网络的同时消除接地回路形成的隐患。西门子的资料种关于这种远距离和短距离推荐双头接地再寻找等电位多点接地。只有模拟量的推荐单头接地。

所以自己看资料越看越迷糊,不知要到底那些情境下需要使用什么样的方法去接地。

请各位老师多多指点下,谢谢


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1682984&b_id=50&s_id=0&num=6

至圣

经验值: 12573
发帖数: 2503
精华帖: 31
回复:讨论下屏蔽网线接地问题


只看楼主 1楼 2021-02-26 11:53:14

PLC网线用屏蔽线?屏蔽线还要接地?你们现场干扰得多糟糕?

一般用普通网线,独立走金属线管是最好的防干扰措施了,比屏蔽网线好多了。

如果是超高速(1G/10G/100G)网络?走光纤不更香么?


以太网线是典型的RS485差分通讯线,在交换机上单侧接地就可以了。两侧接地且PLC网口屏蔽罩与地相连的话,这会把各个PLC上的接地电流在整个系统中乱串,有可能烧掉PLC模拟量、通讯部分电路,得不偿失。尤其是西门子的PLC网口,你敢全部两端接地后如果任意PLC等电位没处理好他就敢烧你灰头土脸。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8142
发帖数: 843
精华帖: 14
回复:讨论下屏蔽网线接地问题


只看楼主 2楼 2021-02-26 19:49:14

简单点说就是,屏蔽两端接地就必须有等电位联连,没有等电位联连措施就单端接地


13478405725
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127330
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:讨论下屏蔽网线接地问题


只看楼主 3楼 2021-02-26 23:45:05

首先 网线没可能多长,单段长度不能超过100米。(这是线路等效电容信号衰减决定的。)

根据交换机质量,普通的也就80-90米。再远百兆就不行了!(注意:使用网络通断测试仪是不管用的,它不是百兆哦。只是测试通断!)

其次,网络接口本身是隔离的。不带屏蔽的也是可以的。能否受到干扰,关键是网线质量,对绞线是否绞得紧,匀称。

对于屏蔽网线,它的目的是屏蔽来自外部的干扰。没有确保两边做好等电势。不要两端插入哦。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 76195
发帖数: 19142
精华帖: 378
回复:讨论下屏蔽网线接地问题


只看楼主 4楼 2021-02-28 15:16:19

其实,近百米的距离,要做等电势也是非常不容易的事情


Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5131
发帖数: 791
精华帖: 1
回复:讨论下屏蔽网线接地问题


只看楼主 5楼 2021-02-28 15:36:52
以下是引用yming在2021-02-26 23:45:05的发言 >3楼

首先 网线没可能多长,单段长度不能超过100米。(这是线路等效电容信号衰减决定的。)

根据交换机质量,普通的也就80-90米。再远百兆就不行了!(注意:使用网络通断测试仪是不管用的,它不是百兆哦。只是测试通断!)

其次,网络接口本身是隔离的。不带屏蔽的也是可以的。能否收到干扰,关键是网线质量,对绞线是否绞得紧,匀称。

对于屏蔽网线,它的目的是屏蔽来自外部的干扰。没有确保两边做好等电势。不要两端插入哦。

另外单段长度不超过100M也是《综合布线》(GB)里面的一个要求


1234567,7654321,9898567
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4030
发帖数: 1259
精华帖: 6
回复:讨论下屏蔽网线接地问题


只看楼主 6楼 2021-02-28 16:10:19


西家的profinet_rj45接头的金属外壳本身不就是地吗?

分什么单端双端?


QQ 402550360 TEL 17606539722
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
讨论下屏蔽网线接地问题
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。