重装 STEP 7-MicroWIN SMART 软件之后,PG/PC接口 为空的处理方法
记录一次重装 smart编程软件后,PG/PC接口 为空的处理方法,以备将来参考。
win7旗舰版64位系统,安装前卸载并删除了C盘目录里的文件,设备管理中也删除了。
1. 设备管理器 --驱动删了(实际最好不删)
2. 重装软件后,PG/PC接口 为空,且 打开后 弹出 添加接口的界面(全为空白)。
经过半天的折腾,尝试恢复成功:
处理方法如下:
1. 查看 C:\Program Files\Common Files\Siemens\Automation\Simatic OAM\bin\目录下的文件,
发现本次重装后,文件较少,(特别是 缺少 pniomgr.exe 这个文件)如下图
2. 查看 C:\Program Files\Common Files\Siemens\Automation\Simatic OAM\ 目录下的文件,正常如下(而本次 重装后, 目录里 仅有 2个文件夹-- bin 和 Install )
3. 在我 本机的虚拟机中(虚拟机也是win7系统--安装有同样可用编程软件),将 目录 C:\Program Files\Common Files\Siemens\Automation\Simatic OAM\下的文件,复制到 现有系统中。
此时,
运行C:\Program Files\Common Files\Siemens\Automation\Simatic OAM\bin\s7oiehsx64.exe
再运行C:\Program Files\Common Files\Siemens\Automation\Simatic OAM\bin\pniomgr.exe
查看PG/PC接口 ,弹出添加接口的里面已经有网卡等,但是关闭弹出界面,在设置的起始界面中仍然为空。
4. 新建bat 文件,输入
"%CommonProgramFiles%\Siemens\Automation\Simatic OAM\bin\s7epaImp64x.exe" -up
保存,然后执行--完成。
5. 查看PG/PC接口 恢复正常。(但是,查看设备管理器中--仍无显示相应驱动)
6. 实际测试 通讯连接PLC、上传、下载程序 --正常。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1683010&b_id=64&s_id=0&num=19
设置PG/PC接口, 已恢复正常。 如下图
点赞,我200软件也有类似的问题,至今也没有解决,只是有其它电脑可以使用,而一直没有处理好。
先留一个脚印,到时细品,验证一下,感谢思路。
,谢谢分享
有个批处理程序可以解决,可以在论坛里搜一下!
不错的贴子,值得分享
值得收藏起来备用
感谢分享学习了
值得推荐的好文章!
谢谢无私的分享。
谢谢楼主分享
学习了,以前都是重装
下个清SMART的软件 然后重装就行。
长知识了,谢谢分享。
过来,学习了,谢谢
以前遇到过,各种卸载、重装,搞了好久
这种安装知识真心不错,说不定就用上了,谢谢啊。
学习了,很有用啊!
感谢分享,点赞。
之前都是在本机安装,没碰着过,标记一下,不定能用着。
很不错,值得看看
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录