重装 STEP 7-MicroWIN SMART  软件之后,PG/PC接口 为空的处理方法


记录一次重装 smart编程软件后,PG/PC接口 为空的处理方法,以备将来参考。

win7旗舰版64位系统,安装前卸载并删除了C盘目录里的文件,设备管理中也删除了。

1. 设备管理器 --驱动删了(实际最好不删)


2. 重装软件后,PG/PC接口 为空,且 打开后 弹出 添加接口的界面(全为空白)。


经过半天的折腾,尝试恢复成功:

处理方法如下:

1.  查看 C:\Program Files\Common Files\Siemens\Automation\Simatic OAM\bin\目录下的文件,

发现本次重装后,文件较少,(特别是 缺少 pniomgr.exe 这个文件)如下图



2.  查看  C:\Program Files\Common Files\Siemens\Automation\Simatic OAM\ 目录下的文件,正常如下(而本次 重装后, 目录里 仅有 2个文件夹-- bin 和 Install

3.  在我 本机的虚拟机中(虚拟机也是win7系统--安装有同样可用编程软件),将 目录  C:\Program Files\Common Files\Siemens\Automation\Simatic OAM\下的文件,复制到 现有系统中。

此时,

运行C:\Program Files\Common Files\Siemens\Automation\Simatic OAM\bin\s7oiehsx64.exe

再运行C:\Program Files\Common Files\Siemens\Automation\Simatic OAM\bin\pniomgr.exe

查看PG/PC接口 ,弹出添加接口的里面已经有网卡等,但是关闭弹出界面,在设置的起始界面中仍然为空。


4.  新建bat 文件,输入 

"%CommonProgramFiles%\Siemens\Automation\Simatic OAM\bin\s7epaImp64x.exe" -up

保存,然后执行--完成。


5.  查看PG/PC接口 恢复正常。(但是,查看设备管理器中--仍无显示相应驱动)

6.  实际测试 通讯连接PLC、上传、下载程序 --正常。




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1683010&b_id=64&s_id=0&num=19

侠客

经验值: 743
发帖数: 107
精华帖: 1
回复:重装 STEP 7-MicroWIN SMART 软件之后,PG/PC接口 为空的处理方法
推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 2楼 2021-02-26 13:43:04
以下是引用ayang99在2021-02-26 12:42:35的发言 >楼主

 设置PG/PC接口, 已恢复正常。 如下图




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 72010
发帖数: 8043
精华帖: 145
回复:重装 STEP 7-MicroWIN SMART 软件之后,PG/PC接口 为空的处理方法
推荐帖


只看楼主 只看精华 3楼 2021-03-03 13:20:12

点赞,我200软件也有类似的问题,至今也没有解决,只是有其它电脑可以使用,而一直没有处理好。

先留一个脚印,到时细品,验证一下,感谢思路。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2404
发帖数: 211
精华帖: 0
回复:重装 STEP 7-MicroWIN SMART 软件之后,PG/PC接口 为空的处理方法
推荐帖


只看楼主 只看精华 4楼 2021-03-03 19:31:01


,谢谢分享


小小电子爱好者
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4391
发帖数: 669
精华帖: 0
回复:重装 STEP 7-MicroWIN SMART 软件之后,PG/PC接口 为空的处理方法
推荐帖


只看楼主 只看精华 5楼 2021-03-04 07:31:04

有个批处理程序可以解决,可以在论坛里搜一下!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1926
发帖数: 181
精华帖: 0
回复:重装 STEP 7-MicroWIN SMART 软件之后,PG/PC接口 为空的处理方法


只看楼主 只看精华 6楼 2021-03-04 08:39:07


不错的贴子,值得分享


工控菜鸟
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12783
发帖数: 1212
精华帖: 2
回复:重装 STEP 7-MicroWIN SMART 软件之后,PG/PC接口 为空的处理方法


只看楼主 只看精华 7楼 2021-03-04 08:41:57


值得收藏起来备用


革命尚未成功,同志仍需努力.
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 494
发帖数: 74
精华帖: 0
回复:重装 STEP 7-MicroWIN SMART 软件之后,PG/PC接口 为空的处理方法


只看楼主 只看精华 8楼 2021-03-04 20:38:58


感谢分享学习了


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19284
发帖数: 3867
精华帖: 1
回复:重装 STEP 7-MicroWIN SMART 软件之后,PG/PC接口 为空的处理方法


只看楼主 只看精华 9楼 2021-03-05 07:58:08


值得推荐的好文章!


弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10582
发帖数: 1796
精华帖: 0
回复:重装 STEP 7-MicroWIN SMART 软件之后,PG/PC接口 为空的处理方法


只看楼主 只看精华 10楼 2021-03-07 22:10:17


谢谢无私的分享。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 870
发帖数: 83
精华帖: 0
回复:重装 STEP 7-MicroWIN SMART 软件之后,PG/PC接口 为空的处理方法


只看楼主 只看精华 11楼 2021-03-08 10:28:18


谢谢楼主分享


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 702
发帖数: 73
精华帖: 2
回复:重装 STEP 7-MicroWIN SMART 软件之后,PG/PC接口 为空的处理方法


只看楼主 只看精华 12楼 2021-03-11 13:17:13


学习了,以前都是重装


一切源于梦想
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1219
发帖数: 184
精华帖: 0
回复:重装 STEP 7-MicroWIN SMART 软件之后,PG/PC接口 为空的处理方法
推荐帖


只看楼主 只看精华 13楼 2021-03-11 20:14:19

下个清SMART的软件 然后重装就行。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5689
发帖数: 767
精华帖: 1
回复:重装 STEP 7-MicroWIN SMART 软件之后,PG/PC接口 为空的处理方法


只看楼主 只看精华 14楼 2021-03-11 20:36:57

长知识了,谢谢分享。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1009
发帖数: 81
精华帖: 1
回复:重装 STEP 7-MicroWIN SMART 软件之后,PG/PC接口 为空的处理方法


只看楼主 只看精华 15楼 2021-03-12 16:42:31

过来,学习了,谢谢


电子爱好者
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 55
发帖数: 3
精华帖: 0
回复:重装 STEP 7-MicroWIN SMART 软件之后,PG/PC接口 为空的处理方法


只看楼主 只看精华 16楼 2022-01-14 10:46:58


以前遇到过,各种卸载、重装,搞了好久


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7095
发帖数: 456
精华帖: 1
回复:重装 STEP 7-MicroWIN SMART 软件之后,PG/PC接口 为空的处理方法


只看楼主 只看精华 17楼 2022-01-14 11:52:15

这种安装知识真心不错,说不定就用上了,谢谢啊。


坚持就是胜利!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4163
发帖数: 72
精华帖: 0
回复:重装 STEP 7-MicroWIN SMART 软件之后,PG/PC接口 为空的处理方法


只看楼主 只看精华 18楼 2022-02-05 09:54:01


学习了,很有用啊!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7493
发帖数: 630
精华帖: 1
回复:重装 STEP 7-MicroWIN SMART 软件之后,PG/PC接口 为空的处理方法


只看楼主 只看精华 19楼 2022-02-05 09:54:44

感谢分享,点赞。

之前都是在本机安装,没碰着过,标记一下,不定能用着。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3103
发帖数: 440
精华帖: 0
回复:重装 STEP 7-MicroWIN SMART 软件之后,PG/PC接口 为空的处理方法


只看楼主 只看精华 20楼 2022-02-05 16:03:36

很不错,值得看看


云淡风轻
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
重装 STEP 7-MicroWIN SMART 软件之后,PG/PC接口 为空的处理方法
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。