只看楼主 楼主 2021-02-26 14:56:14


为什么有的参数没显示?比如P292



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1683038&b_id=46&s_id=0&num=3

至圣

经验值: 21150
发帖数: 4995
精华帖: 57
回复:SCOUT软件 S120


只看楼主 1楼 2021-02-26 15:26:31

你这个图不全,最上端表头选ALL看看


The darkness is no darkness with thee.
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2383
发帖数: 112
精华帖: 0
回复:SCOUT软件 S120


只看楼主 2楼 2021-02-26 15:27:43

SINAMICS, STARTER: 没有显示出某些参数

https://support.industry.siemens.com/cs/document/71006360/sinamics-starter%3A-没有显示出某些参数?dti=0&lc=zh-HK


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2383
发帖数: 112
精华帖: 0
回复:SCOUT软件 S120


只看楼主 3楼 2021-02-26 15:33:20

有可能是“显示参数过滤器”造成的,请在“显示参数过滤器”中取消 "Download parameters" 复选标记。




 