技术论坛

S120报警F30004

作者 主题
游士

经验值: 201
发帖数: 23
精华帖: 0
主题:【探讨】S120报警F30004
推荐帖


只看楼主 楼主 2021-02-27 10:17:22

经常运行半小时,或者低速运转时报警F30004。复位后就没问题了 ,隔几天再出现。

想看一下P292这个参数,发现手册参数表里也没有,STARTER参数表里也没有。应该在哪里看呢?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1683199&b_id=46&s_id=0&num=2

游士

经验值: 201
发帖数: 23
精华帖: 0
回复:S120报警F30004


只看楼主 楼主 1楼 2021-02-27 13:05:25




如图,那么P0292到底在哪里设置呢,或者说从哪里可以看到呢


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 50627
发帖数: 6052
精华帖: 269
回复:S120报警F30004
推荐帖


只看楼主 2楼 2021-03-16 21:06:12

F30004是过温故障,,P0292应该处于四级参数,需要密码才可以看到的,

这个阈值我估计大约80°左右,这应该是风扇没有启动造成的,你可以看一下实际的温度,参数R0037能够达到多少?这样就可以判断问题是实际过温还是误报