请教各位大佬有遇过这种问题吗?感谢//抱拳
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1683469&b_id=5&s_id=0&num=6
拿就是这个控件没有这个属性或者方法
或者你打错了
那个提示里面有LINE,就是脚本的行数,你检查一下看看
Dim listv
Dim kl4060,kl3660,jkl,hy,fy
Set listv=ScreenItems("list")
listv.view=3
listv.GridLines=true
"list"是MSFlexGrid的控件名。。
之前脚本是用在WIN7 和 7.4的 新项目采购的WinCC是7.5 SP1 然后系统是WIN 10 1909.。。
怀疑是不是有什么东西没装上或者设置好,导致脚本调用不到这个属性了。
画面上的这个控件坏了.
在不完整的系统中打开,被保存了.
直接把旧版本的好的PDL复制过来用。
或者, 自己重新从头做。
画面编辑器重新插入一个这个控件,看看能正常插入不