只看楼主 楼主 2021-03-02 23:01:43

-----Modbus TCP

问题如图,已经按照帮助提示做了。指令的Error管脚为什么还报错




新年新西望
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1684107&b_id=66&s_id=0&num=3

至圣

经验值: 16184
发帖数: 6609
精华帖: 50
回复:通信问题


只看楼主 1楼 2021-03-03 13:22:20

在线帮助里查看80BB和80CE对应的错误内涵。检查MB_DATA_ADDR参数是否合规。


知其道,用其妙!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1738
发帖数: 503
精华帖: 0
回复:通信问题


只看楼主 楼主 2楼 2021-03-03 17:27:23
以下是引用东方红一红在2021-03-03 13:22:20的发言 >1楼

在线帮助里查看80BB和80CE对应的错误内涵。检查MB_DATA_ADDR参数是否合规。

改了还是不行?


新年新西望
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1738
发帖数: 503
精华帖: 0
回复:通信问题


只看楼主 楼主 3楼 2021-03-04 01:17:13

将MB_DATA_ADDR管脚根据楼上大侠提示完全按照说明书修改通信成功了,之前失败的原因是由于PLCSIM Advance Online Access 切换到PLCSIM上。


虽然通信成功了,在尝试的过程中发现2个问题

1.关于MB_Client指令Connect管脚中的InterfaceID 到底是64还是65,但我试着都可以用

2.MB_DATA_ADDR操作数依据在哪?


新年新西望