只看楼主 楼主 2021-03-05 12:21:57

各位大神们,请教一个问题,就是在用博图V16组态KTP700触摸屏时,会出现当我画面切换到根画面时,这个根画面的这个使能位会自动开,这个怎么回事,我的这个使能位跟切换画面之间的变量根本也没任何连接如图,







 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1684653&b_id=50&s_id=0&num=3

至圣

经验值: 127352
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:关于触摸屏上触发根画面导致某些位置位出现的异常问题


只看楼主 1楼 2021-03-05 15:48:40

查看默认值。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2841
发帖数: 276
精华帖: 3
回复:关于触摸屏上触发根画面导致某些位置位出现的异常问题


只看楼主 2楼 2021-03-05 23:19:36

可以看下HMI的画面编号的区域指针是否跟这个使能变量有关


你若安好便是晴天
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 352
发帖数: 4
精华帖: 0
回复:关于触摸屏上触发根画面导致某些位置位出现的异常问题


只看楼主 楼主 3楼 2021-03-08 11:06:02
找到原因了,是我根画面的事件加载了多余的变量,删除了就好了,谢谢各位
 