技术论坛

用SIMOTION运动控制器ST结构文本数据断电保持怎么写

作者 主题
游民

经验值: 121
发帖数: 5
精华帖: 0
主题:【求助】用SIMOTION运动控制器ST结构文本数据断电保持怎么写


只看楼主 楼主 2021-03-06 10:12:57

用SIMOTION运动控制器ST结构文本数据断电保持怎么写?此前有台机器断电数据不能保持,需要重新输入,用ST结构文本编写的程序,我是一个电气自动化爱好者,不知道用ST结构文本如何断电保持数据


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1684812&b_id=46&s_id=0&num=2

侠圣

经验值: 2044
发帖数: 626
精华帖: 1
回复:用SIMOTION运动控制器ST结构文本数据断电保持怎么写


只看楼主 1楼 2021-03-19 13:26:11

定义全局保持变量,就可以断电保持了 

VAR_GLOBAL RETAIN


 coolfan_speed:REAL;


END_VAR

    




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 121
发帖数: 5
精华帖: 0
回复:用SIMOTION运动控制器ST结构文本数据断电保持怎么写


只看楼主 楼主 2楼 2021-05-12 11:18:18

请教:我想用V90驱动器和SIMOTION组态,怎么才能把V90组态进SIMOTION中,因为我有两个V90驱动器和一个SIMOTION,没有S120驱动器,怎么组呢


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
用SIMOTION运动控制器ST结构文本数据断电保持怎么写
您收到0封站内信:
×
×
信息提示