技术论坛

1200与315-2dp + cp343-1lean 通讯

作者 主题
游侠

经验值: 345
发帖数: 52
精华帖: 0
主题:【探讨】1200与315-2dp + cp343-1lean 通讯


只看楼主 楼主 2021-03-08 08:15:19

对于西门子网站上:http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/S7-1200%E4%BE%8B%E7%A8%8B%E5%90%88%E9%9B%86/%E9%80%9A%E8%AE%AF/%E4%BB%A5%E5%A4%AA%E7%BD%91/S7/S7-1200%20CP343-1%20S7.html

上的内容我有看过,我cp344-1lean只能是做服务器,1200客户端,我使用1200的GET PUT访问300的数据块,可是通讯不成功,所以来论坛求教。

1200这边发起连接,300那就是有数据块让1200读取就行了。附图吧



大家帮我看看,我配置的也没有错误啊,怎么就是通讯不上呢?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1685071&b_id=50&s_id=0&num=2

至圣

经验值: 127352
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:1200与315-2dp + cp343-1lean 通讯


只看楼主 1楼 2021-03-08 12:12:05

首先要知道 S7通讯是基于 TSAP的。

而S7 TCP通讯是在此基础上增加了 IP的连接。(不仅IP要正确,双方的TSAP也要知道,并设置正确。)

对于 S7 1200来说,还要允许PUT/GET(开放式TCP访问)。

(这在系统设置的【防护与安全】下面的连接机制中 勾选)


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 345
发帖数: 52
精华帖: 0
回复:1200与315-2dp + cp343-1lean 通讯


只看楼主 楼主 2楼 2021-03-08 13:52:14

1200这边的GET  PUT已经是打开的

TSAPZ这个怎么弄呢?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
1200与315-2dp + cp343-1lean 通讯
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。