知道S7-1200和三菱Q系列可以通过开放式以太网直接通信,这几天实际在项目上使用可用。


系统结构: 本地站~S7-1214带CP1243  ; 

                远程站~三菱的Q06UDV;


问题:通过开放式以太网协议,实现44个字节的数据交换


通信过程:


1.使用Tsend_c发送数据,同时组态连接参数



2.使用TRCV_C读取数据,同时组态连接参数


3. 需要注意的是,三菱的数据存储格式和西门子的数据存储格式不同的。

例如:西门子MW1存储格式是MB1+MB2,而三菱的MW1的存储格式是MB2+MB1,MB1和MB2是颠倒的,数据要进行RR转换

4.三菱侧的设置为socket通信,被动打开链接

   


5.开放式以太网是双边通信,三菱一侧编辑对应的接收和发送程序。

  三菱的SP.SOCRCV  /   SP.SOCSND指令是socket通信指令





一切源于梦想
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1685392&b_id=50&s_id=0&num=32

游民

经验值: 125
发帖数: 3
精华帖: 0
回复:S7-1200和三菱Q系列PLC的开放式以太网通信
推荐帖


只看楼主 只看精华 1楼 2021-03-09 15:27:23

我当年用的是PROFINET转CCLINK的网关进行的通讯


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 13749
发帖数: 2032
精华帖: 16
回复:S7-1200和三菱Q系列PLC的开放式以太网通信
推荐帖


只看楼主 只看精华 3楼 2021-03-09 16:29:26

三菱这编程界面看了就想吐,什么玩意。


工控毁我青春!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4373
发帖数: 674
精华帖: 4
回复:S7-1200和三菱Q系列PLC的开放式以太网通信
推荐帖


只看楼主 只看精华 4楼 2021-03-09 16:32:11
以下是引用周杰伦在2021-03-09 16:29:26的发言 >3楼

三菱这编程界面看了就想吐,什么玩意。

这这这。。。


一天不学习就难受!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4243
发帖数: 583
精华帖: 3
回复:S7-1200和三菱Q系列PLC的开放式以太网通信
推荐帖


只看楼主 只看精华 5楼 2021-03-09 18:05:44
以下是引用周杰伦在2021-03-09 16:29:26的发言 >3楼

三菱这编程界面看了就想吐,什么玩意。

日系的都一个球样,就因为不喜欢他们的编程软件,拒绝用日系PLC。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7589
发帖数: 1989
精华帖: 0
回复:S7-1200和三菱Q系列PLC的开放式以太网通信
推荐帖


只看楼主 只看精华 6楼 2021-03-10 10:21:49
慢慢会接近,也是一样用
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19280
发帖数: 3866
精华帖: 1
回复:S7-1200和三菱Q系列PLC的开放式以太网通信
推荐帖


只看楼主 只看精华 7楼 2021-03-10 11:22:47

 可以啊,不错了。


弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1064
发帖数: 81
精华帖: 0
回复:S7-1200和三菱Q系列PLC的开放式以太网通信
推荐帖


只看楼主 只看精华 8楼 2021-03-11 08:20:30

通讯成功了么?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10580
发帖数: 1796
精华帖: 0
回复:S7-1200和三菱Q系列PLC的开放式以太网通信
推荐帖


只看楼主 只看精华 9楼 2021-03-11 12:13:02

长知识了,谢谢。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 69043
发帖数: 12262
精华帖: 59
回复:S7-1200和三菱Q系列PLC的开放式以太网通信
推荐帖


只看楼主 只看精华 10楼 2021-03-12 18:12:59

嗯嗯,不错

只要支持开放的TCP通讯,和1200 1500通讯都没问题呢


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5687
发帖数: 767
精华帖: 1
回复:S7-1200和三菱Q系列PLC的开放式以太网通信
推荐帖


只看楼主 只看精华 11楼 2021-03-12 20:39:58


感谢分享。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19280
发帖数: 3866
精华帖: 1
回复:S7-1200和三菱Q系列PLC的开放式以太网通信
推荐帖


只看楼主 只看精华 12楼 2021-03-13 11:00:19
以下是引用周杰伦在2021-03-09 16:29:26的发言 >3楼

三菱这编程界面看了就想吐,什么玩意。

三菱简洁而已,都是用字母敲,不比西门子鼠标拖,各有各的好处。用轴和通信,比西门子方便很多。


弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19280
发帖数: 3866
精华帖: 1
回复:S7-1200和三菱Q系列PLC的开放式以太网通信
推荐帖


只看楼主 只看精华 13楼 2021-03-13 11:01:44
以下是引用xxctjd在2021-03-09 18:05:44的发言 >5楼

日系的都一个球样,就因为不喜欢他们的编程软件,拒绝用日系PLC。

以下是引用周杰伦在2021-03-09 16:29:26的发言 >3楼:三菱这编程界面看了...

引用3楼详细内容:

三菱这编程界面看了就想吐,什么玩意。

国产的也是这样的模式呀,信捷,汇川,乐创,等等,都是仿三菱的呀。


弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 932
发帖数: 51
精华帖: 0
回复:S7-1200和三菱Q系列PLC的开放式以太网通信
推荐帖


只看楼主 只看精华 14楼 2021-03-13 13:30:18

没有高低之前甲方爸爸叫你用什么就得用~这分享很不错我试了一下西门子1500当服务端,EPSON机器人RC90控制柜当客户端也能套接字


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 16723
发帖数: 1309
精华帖: 2
回复:S7-1200和三菱Q系列PLC的开放式以太网通信


只看楼主 只看精华 15楼 2021-03-13 13:36:30

谢谢总结!!!!


同一个问题ID下,已经先回答此问题的人,如再参考我答案而修改自己答案的,就是王八蛋!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18405
发帖数: 2409
精华帖: 1
回复:S7-1200和三菱Q系列PLC的开放式以太网通信


只看楼主 只看精华 16楼 2021-03-14 10:21:16

能解决问题,不错


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18067
发帖数: 1524
精华帖: 2
回复:S7-1200和三菱Q系列PLC的开放式以太网通信


只看楼主 只看精华 17楼 2021-03-14 10:27:14

不错的分享,有借鉴意义。


我回来了!继续努力!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3428
发帖数: 477
精华帖: 4
回复:S7-1200和三菱Q系列PLC的开放式以太网通信


只看楼主 只看精华 18楼 2021-03-14 11:12:14

对于三菱的socket通信无感


一入工控深似海
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18890
发帖数: 2107
精华帖: 0
回复:S7-1200和三菱Q系列PLC的开放式以太网通信


只看楼主 只看精华 19楼 2021-03-14 11:36:22

多了一些不错


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12783
发帖数: 1212
精华帖: 2
回复:S7-1200和三菱Q系列PLC的开放式以太网通信


只看楼主 只看精华 20楼 2021-03-15 07:15:42
以下是引用周杰伦在2021-03-09 16:29:26的发言 >3楼

三菱这编程界面看了就想吐,什么玩意。

习惯了西门子,三菱确实看着不舒服。


革命尚未成功,同志仍需努力.
以下网友喜欢您的帖子:

  
收起
S7-1200和三菱Q系列PLC的开放式以太网通信