知道S7-1200和三菱Q系列可以通过开放式以太网直接通信,这几天实际在项目上使用可用。
系统结构: 本地站~S7-1214带CP1243 ;
远程站~三菱的Q06UDV;
问题:通过开放式以太网协议,实现44个字节的数据交换
通信过程:
1.使用Tsend_c发送数据,同时组态连接参数
2.使用TRCV_C读取数据,同时组态连接参数
3. 需要注意的是,三菱的数据存储格式和西门子的数据存储格式不同的。
例如:西门子MW1存储格式是MB1+MB2,而三菱的MW1的存储格式是MB2+MB1,MB1和MB2是颠倒的,数据要进行RR转换
4.三菱侧的设置为socket通信,被动打开链接
5.开放式以太网是双边通信,三菱一侧编辑对应的接收和发送程序。
三菱的SP.SOCRCV / SP.SOCSND指令是socket通信指令
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1685392&b_id=50&s_id=0&num=32
我当年用的是PROFINET转CCLINK的网关进行的通讯
三菱这编程界面看了就想吐,什么玩意。
这这这。。。
日系的都一个球样,就因为不喜欢他们的编程软件,拒绝用日系PLC。
可以啊,不错了。
通讯成功了么?
长知识了,谢谢。
嗯嗯,不错
只要支持开放的TCP通讯,和1200 1500通讯都没问题呢
感谢分享。
三菱简洁而已,都是用字母敲,不比西门子鼠标拖,各有各的好处。用轴和通信,比西门子方便很多。
引用3楼详细内容:
国产的也是这样的模式呀,信捷,汇川,乐创,等等,都是仿三菱的呀。
没有高低之前甲方爸爸叫你用什么就得用~这分享很不错我试了一下西门子1500当服务端,EPSON机器人RC90控制柜当客户端也能套接字
谢谢总结!!!!
能解决问题,不错
不错的分享,有借鉴意义。
对于三菱的socket通信无感
多了一些不错
习惯了西门子,三菱确实看着不舒服。