PCS7中AS410-5与AS410-5H之间PN通讯问题

作者 主题
侠客

经验值: 643
发帖数: 63
精华帖: 0
主题:【探讨】PCS7中AS410-5与AS410-5H之间PN通讯问题


只看楼主 楼主 2021-03-09 19:09:57

PCS7采用多项目结构组态,这个结构中有多套AS410-5H,想问下大家AS410-5H之间如何进行PN通讯,在组态网络中CPU之间采用S7连接还是S7冗余容错连接?CFC程序如何编写,官网只有冗余CPU与单cpu的通讯方法,HCPU之间的通讯文档没有找到,麻烦有此资料的兄弟留个链接


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1685462&b_id=6&s_id=0&num=2

侠客

经验值: 643
发帖数: 63
精华帖: 0
回复:PCS7中AS410-5与AS410-5H之间PN通讯问题


只看楼主 楼主 1楼 2021-03-10 11:39:38

问题已解决,两个HCPU之间建立冗余容错连接后必须两个CPU都进行硬件组态的下载,在线显示已建立连接后调用put/get指令即可通讯,通讯速度还是挺快的



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 61
发帖数: 1
精华帖: 0
回复:PCS7中AS410-5与AS410-5H之间PN通讯问题


只看楼主 2楼 2021-03-15 10:53:00

如果在这些AS在同一个多项目里可以直接使用AS互联,就是在CFC编辑状态中直接连接不同AS的CFC管脚。


今天有点热
以下网友喜欢您的帖子:

  