技术论坛

关于SFC14/15的的调用方法(回复网友的提问)

作者 主题
至圣

经验值: 72010
发帖数: 8043
精华帖: 145
主题:【分享】关于SFC14/15的的调用方法(回复网友的提问)
推荐帖


只看楼主 楼主 2021-03-11 11:26:28

关于SFC14/15的的调用方法

 为验证SFC14/SFC15,特意不创建DP通讯,看是否能够调用指令,图示:

编译、保存项目后,关闭硬 件组态窗口。

打开OB1,编辑SFC14/15:

虽然dp通讯不支持模拟仿真,我还是打开仿真器,看程序语法是否出错,图示:

随便编辑了一些管脚填充到指令,启动仿真是可以的(不支持DP通讯),只看仿真运行。

你可能是拖拽SFC14/15的途径错了?



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1685727&b_id=4&s_id=0&num=21

游民

经验值: 130
发帖数: 13
精华帖: 0
回复:关于SFC14/15的的调用方法(回复网友的提问)
推荐帖


只看楼主 1楼 2021-03-11 15:04:14

谢谢您的答复!

原来是必须在SYSTEM FUNCTION 中选 DPRD_DAT



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 72010
发帖数: 8043
精华帖: 145
回复:关于SFC14/15的的调用方法(回复网友的提问)
推荐帖


只看楼主 楼主 2楼 2021-03-11 16:00:15
以下是引用精灵PK在2021-03-11 15:04:14的发言 >

谢谢您的答复!

原来是必须在SYSTEM FUNCTION 中选 DPRD_DAT


果然是你在库指令中选择错误了,,好的。

修改后,能够正常通讯(数据交换)?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18401
发帖数: 2409
精华帖: 1
回复:关于SFC14/15的的调用方法(回复网友的提问)


只看楼主 3楼 2021-03-12 08:57:33

楼主热心哦


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10580
发帖数: 1796
精华帖: 0
回复:关于SFC14/15的的调用方法(回复网友的提问)


只看楼主 4楼 2021-03-12 20:35:54


跟着学习了。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18890
发帖数: 2107
精华帖: 0
回复:关于SFC14/15的的调用方法(回复网友的提问)


只看楼主 5楼 2021-03-13 12:29:31

恩,原来还可以这样


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 5
发帖数: 1
精华帖: 0
回复:关于SFC14/15的的调用方法(回复网友的提问)


只看楼主 6楼 2021-05-13 07:03:27
楼主请教一下,DP通讯sfc14 15用不了吗?我一直报错
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2790
发帖数: 390
精华帖: 5
回复:关于SFC14/15的的调用方法(回复网友的提问)


只看楼主 7楼 2021-05-15 22:16:10

DP 通讯有多种形式,

  1.  直接读取PIW 和 PQW 。(直接访问物理地址)

  2.  调用SFC14/15 周期性的读取和写入。

  3. 使用CP模块调用相对于的块 例如 CP342-5  则调用 DP SEND FC1 DP RECV FC2 

2,3 是指针格式的访问。

等等。

以上为通讯的方式和介质。

但更要注意的是通讯的报文格式  以及针对第三方是否正确安装相关的GSD文件。

最重要的,是要清楚你传输的数据含义,格式,以及通讯速率等等。



大家同行,you ok ? me !
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3545
发帖数: 402
精华帖: 9
回复:关于SFC14/15的的调用方法(回复网友的提问)


只看楼主 8楼 2021-10-31 08:11:59


跟着学习一下


有啥别有病,没啥别没钱
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2295
发帖数: 337
精华帖: 3
回复:关于SFC14/15的的调用方法(回复网友的提问)


只看楼主 9楼 2021-10-31 08:44:52

原来还可以这样,学习一下


能不能不出差这么长时间啊
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 785
发帖数: 179
精华帖: 1
回复:关于SFC14/15的的调用方法(回复网友的提问)


只看楼主 10楼 2021-10-31 16:52:56

没怎么用Profibus DP总线。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3103
发帖数: 440
精华帖: 0
回复:关于SFC14/15的的调用方法(回复网友的提问)


只看楼主 11楼 2021-11-02 08:59:36


值得学习一下


云淡风轻
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1417
发帖数: 118
精华帖: 0
回复:关于SFC14/15的的调用方法(回复网友的提问)


只看楼主 12楼 2021-11-03 09:53:19

学习了,一直是直接读取PIW 和 PQW 。

还没用过SFC14/15 。



以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 72010
发帖数: 8043
精华帖: 145
回复:关于SFC14/15的的调用方法(回复网友的提问)


只看楼主 楼主 13楼 2021-11-03 09:59:44
以下是引用幽木在2021-11-03 09:53:19的发言 >12楼

学习了,一直是直接读取PIW 和 PQW 。

还没用过SFC14/15 。


2个不一样的概念问题。

一个是读、写模拟量通道数据,另一个是通讯方面的内容。

应用一下或者看看程序例子就可以理解了的。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5460
发帖数: 244
精华帖: 0
回复:关于SFC14/15的的调用方法(回复网友的提问)


只看楼主 14楼 2021-11-03 11:20:05

下次DP通讯的时候,试试这两个块,以前没用过


工程效率
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 72010
发帖数: 8043
精华帖: 145
回复:关于SFC14/15的的调用方法(回复网友的提问)


只看楼主 楼主 15楼 2021-11-03 11:38:56
以下是引用一简在2021-11-03 11:20:05的发言 >14楼

下次DP通讯的时候,试试这两个块,以前没用过

dp通讯只要通讯数据交换在4字节以下的,不需要调用这些指令。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5272
发帖数: 510
精华帖: 2
回复:关于SFC14/15的的调用方法(回复网友的提问)


只看楼主 16楼 2021-11-06 08:11:46

谢谢分享,不错


技术要做就做专!继续攀登高科技。继续加油
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2701
发帖数: 446
精华帖: 0
回复:关于SFC14/15的的调用方法(回复网友的提问)


只看楼主 17楼 2021-11-11 16:10:26

跟着学习一下


123....
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8295
发帖数: 641
精华帖: 0
回复:关于SFC14/15的的调用方法(回复网友的提问)


只看楼主 18楼 2021-11-13 08:10:50


跟着学习了,感谢!!!


努力向上
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 709
发帖数: 31
精华帖: 0
回复:关于SFC14/15的的调用方法(回复网友的提问)


只看楼主 19楼 2021-11-13 09:31:50

学习了,还可以这样操作啊


 