为验证SFC14/SFC15,特意不创建DP通讯,看是否能够调用指令,图示:
编译、保存项目后,关闭硬 件组态窗口。
打开OB1,编辑SFC14/15:
虽然dp通讯不支持模拟仿真,我还是打开仿真器,看程序语法是否出错,图示:
随便编辑了一些管脚填充到指令,启动仿真是可以的(不支持DP通讯),只看仿真运行。
你可能是拖拽SFC14/15的途径错了?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1685727&b_id=4&s_id=0&num=21
谢谢您的答复!
原来是必须在SYSTEM FUNCTION 中选 DPRD_DAT
果然是你在库指令中选择错误了,,好的。
修改后,能够正常通讯(数据交换)?
楼主热心哦
跟着学习了。
恩,原来还可以这样
DP 通讯有多种形式,
直接读取PIW 和 PQW 。(直接访问物理地址)
调用SFC14/15 周期性的读取和写入。
使用CP模块调用相对于的块 例如 CP342-5 则调用 DP SEND FC1 DP RECV FC2
2,3 是指针格式的访问。
等等。
以上为通讯的方式和介质。
但更要注意的是通讯的报文格式 以及针对第三方是否正确安装相关的GSD文件。
最重要的,是要清楚你传输的数据含义,格式,以及通讯速率等等。
跟着学习一下
原来还可以这样,学习一下
没怎么用Profibus DP总线。
值得学习一下
学习了,一直是直接读取PIW 和 PQW 。
还没用过SFC14/15 。
2个不一样的概念问题。
一个是读、写模拟量通道数据,另一个是通讯方面的内容。
应用一下或者看看程序例子就可以理解了的。
下次DP通讯的时候,试试这两个块,以前没用过
dp通讯只要通讯数据交换在4字节以下的,不需要调用这些指令。