现场有S7-1200的1214CPU加SM1231模块,采集信号为西门子超声波液位计,4-20mA信号,仪表用AC220V供电,模拟量信号直接接在SM1231的I0+和I0-上,万用表测量模拟量信号稳定在7.9mA,程序监控此模拟量输入值,数据在+800到-2000来回跳动,模拟量信号采用屏蔽线且接地,硬件配置修改滤波周期都不能改变这种状况,请问这是什么问题造成的?
最终处理,信号负与电源M短接,信号稳定了,谢谢各位提醒
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1685786&b_id=50&s_id=0&num=6
磁环加了么
你得仔细看看那个220V供电的液位计的说明书。
这个模块是不隔离的。明显是信号不共地。
就是说,M和地的等电势问题。
信号的负端和模块的m短接。
跳动的太大了,你把模拟量输入接口串一块电流表来检测是不是7.9MA比较稳定,如果稳定的话,输入数字还是跳动,设置过滤时间,或者平均时间,再不行更换通道,最后更换模块。
学习了,我也遇到过这样的问题,我是把余下的通道负接M
本胖是标配隔离器。这种现象十有八九是干扰。假设接线没错。另外,如果隔离后跳动还是比较大,本胖会用8/16/32次滑动平均值滤波(软件实现)。
分享