请问大家1200PLC软件里如何调用FB284,FB284在软件哪里?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1685840&b_id=50&s_id=0&num=6
你这个fb是300/400中的吗?
你要安装TIA Startdrive 才有这些FB指令
我有安装Startdrive ,不过并没有这个指令啊
特意去找了一圈,发现还真有这个功能块,不过名字不一样在V16版本中名字是TO_BasicPos,在工艺组下面可以找到,如下图右下角所示。
我这里用的是V14导出的FB块,两者不知道有什么区别,也是可以用的,自带的还没用过
要在在TIA 博途中安装SINAMICS Blocks DriveLib,下载链接:https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109
导入库里就能找到了。
V16在选件包里面也有;左边是库里的FB284,右边是选件包里的