只看楼主 楼主 2021-03-13 18:32:12

OLM和OBT可以通过电口通讯吗?主要是项目改造,原系统是OBT,大概的网络结构如下图,图中的CPU采集到ET200M的数据应该没问题吧?




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1686182&b_id=4&s_id=0&num=2

版主

经验值: 12741
发帖数: 5862
精华帖: 44
回复:OLM和OBT可以通过电口通讯吗?


只看楼主 1楼 2021-03-15 08:44:49

 可以的。。。


数字飞舞
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4241
发帖数: 344
精华帖: 1
回复:OLM和OBT可以通过电口通讯吗?


只看楼主 2楼 2021-12-12 09:24:13

OLM,“Optical Link Module”的缩写,翻译的中文即是“光纤链接模块”。

Profibus现场总线大多使用RS485进行串口通讯,但有时可将电缆转换为光缆通讯,OLM就是这样一种设备, 其拓扑结构一般有点对点、星型、总线型、冗余光纤环网。但是要注意,不同型号的OLM之间不能用光纤进行连接。

optical bus terminal 光纤总线终端
OBT(optical bus terminal)只适合连接无光纤接口的PROFIBUS站点(一个电气接口和一个光纤接口)到集成光纤接口的光纤网络上,其本身是一个有源的的网络元件,在网段里也是一个站点不能组成环网,中间一个断整个网络将不能工作。