技术论坛

新增CBE20的小技巧

作者 主题
奇侠

经验值: 7040
发帖数: 396
精华帖: 54
主题:【分享】新增CBE20的小技巧
精华帖精华帖星级3级 推荐帖 推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 2021-03-14 13:45:07

最近给一个项目增加SINAMICS LINK通讯的时候,发现几台变频器(CU320-2PN)增加CBE20后,所有指示灯都正常绿色,却一直没有数据收发。后来通过脚本解决了问题,也正好看到下面链接的贴子,如下:


【周三技术工坊】热线中的技术小结,这个链接:

http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/PostStory.aspx?a_id=1578503&b_id=140&s_id=0&postType=0&onlyLZ=0&pageIndex=1


因为上述帖子已被锁定无法回复,所以新开这个帖子:


给老项目增加CBE20后,首先应该把这个CU以及该CU下的所有驱动对象(CU的Drive-Cliqi直接或间接的Drive object)都添加上CBE20功能。要不然在这些DO里是不出现p8870 ~ p8872的参数的,即使重新编译项目也没用。

上述帖子提供了一个思路,就是重新从CU就开始把CBE20组态进去,再配置后续的DO就不用单独组态CBE功能了。但是对于老项目就方法复杂了,容易出错。


我的方法更为简单:

给这些CU和DO都增加上脚本:Functionmodules(31) = True

离线状态下运行脚本后,p8870 ~ p8872这些参数就出来了。



 
精华帖版主置评: 谢谢分享。
推荐帖推荐理由: 对于老设备的添加,应该是个好办法。-yming (推荐人:yming)
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1686261&b_id=47&s_id=0&num=10

版主

经验值: 136815
发帖数: 34969
精华帖: 435
回复:新增CBE20的小技巧


只看楼主 只看精华 1楼 2021-03-15 19:07:29

没用过这种通讯板卡。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10582
发帖数: 1796
精华帖: 0
回复:新增CBE20的小技巧


只看楼主 只看精华 2楼 2021-03-17 11:09:10


学习了,感谢分享。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5689
发帖数: 767
精华帖: 1
回复:新增CBE20的小技巧


只看楼主 只看精华 3楼 2021-03-17 11:10:10


感谢分享,长知识了。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2701
发帖数: 446
精华帖: 0
回复:新增CBE20的小技巧


只看楼主 只看精华 4楼 2021-11-11 16:09:31

学习了,感谢分享


123....
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 127331
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:新增CBE20的小技巧


只看楼主 只看精华 5楼 2021-11-11 21:29:31
以下是引用kdrjl在2021-03-15 19:07:29的发言 >1楼

没用过这种通讯板卡。

我就是因为CU320-2PN用不上这个(没有两者同步的要求项目),把CBE20送给老兵了。

这个可以用于6RA80扩展以太网连接。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136815
发帖数: 34969
精华帖: 435
回复:新增CBE20的小技巧


只看楼主 只看精华 6楼 2021-11-12 16:42:56
以下是引用yming在2021-11-11 21:29:31的发言 >5楼

我就是因为CU320-2PN用不上这个(没有两者同步的要求项目),把CBE20送给老兵了。

这个可以用于6RA80扩展以太网连接。

以下是引用kdrjl在2021-03-15 19:07:29的发言 >1楼:没用过这种通讯板卡...

引用1楼详细内容:

没用过这种通讯板卡。

哦,我们一般都是单传,最多两个驱动。用一个CU的那种。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6247
发帖数: 658
精华帖: 2
回复:新增CBE20的小技巧


只看楼主 只看精华 7楼 2021-12-12 06:14:20

感谢楼主分享!


每天进步一点点
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 55289
发帖数: 9644
精华帖: 489
回复:新增CBE20的小技巧


只看楼主 只看精华 8楼 2021-12-12 06:51:11
我直接给DCM用上了,但只做为单纯的PN通讯,不是用于SINAMICS LINK


天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3704
发帖数: 556
精华帖: 0
回复:新增CBE20的小技巧


只看楼主 只看精华 9楼 2021-12-12 09:01:08
感谢分享,跟着学习了
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1530
发帖数: 149
精华帖: 8
回复:新增CBE20的小技巧


只看楼主 只看精华 10楼 2021-12-30 17:23:46

LINK 通讯 总有 呵呵  


 