用wicc标准版做车间数据采集,产线的plc也有wincc,做过PM-control,请教,配方和批次的数据如何采集,数据需要归档3年,历史数据要查看的,有工具和经验吗??
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1686288&b_id=5&s_id=0&num=2
plc如果是西门子的就直接采集,不是西门子的看看能不能通过modbus tcp或者opc采集。wincc与wincc之间可以通过opc da或者自己写脚本通过文本文件,数据库数据交互的方式实现。数据归档直接用wincc归档就行,查看用自带的控件查看。
采集服务器一侧需要重新做pmcontrol吗?如要查看历史数据。