疑问:内环用前面温度PID的输出值在与流量变送数值做PID,比如用的流量变送器1号量程0-20t/h,2号量程0-200t/h,这时候输入的流量数字量0-27648不是不一样吗,怎么把流量这个数字量整合进内环PID中呢?需不需要我自己写程序测量最大流量时的量换算成最大值27648?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1686551&b_id=66&s_id=0&num=3
可以不用外部过程值,直接引用PID的输出0——100%,就没这问题了
前一级PID的输出值的范围需要和下一级PID的PV的量程范围一致。
归一化处理,都转换成自己量纲范围的百分比就行了。