G120的变频器,好像是7.5KW,现在运行了5-6年,机械可能有点磨损,负载变大了。如果我把功率单元更换为11KW的,其他的不变,变频器中需要调整什么参数么?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1687260&b_id=47&s_id=0&num=7
换驱动,就等于重新来。你如果有以前的系统用户文件,最好还是保存一下,然后,针对新的驱动,从新快速调试,重新辨识。再把原来的用户文件写进新的驱动。
所谓用户文件,就是特殊的工艺控制,如果没有这些,就不用管了,重新拓补结构,调试,运行即可。
没特殊工艺,就不用设置
不管怎么说,快速调试的过程还是必须的。要做好功课再动手。
我看了下快速调试的过程,没有关于功率单元选择的,那再CU控制单元中,不需要对更换的功率单元进行确认么?
快速调试之前,要先在线状态做拓扑结构的设置。所以说,要做功课的呦。
拓扑结构设置和快速调试,在STARTER界面下一趟车下来,很快的,分分钟搞定。这是熟悉操作的情况下。
或者说,先在STARTER下,把旧的参数上载到PC的STARTER新建的文件里。然后直接用这个文件在线你新装的电机驱动模块的装置。此时,计算机会弹出电脑的文件与装置文件不一致,你此时点击上传文件。这样,就自动拓扑结构了。
然后离线状态,做快速调试...。上载...下载的,折腾一下,就OK了哈。
多谢版主的指教,等有机会更换下试试。