主题:【探讨】S120装柜型


只看楼主 楼主 2021-03-22 20:30:09

目前有两个装柜型S120变频器,不定时报警F30004,断电复位后恢复。怀疑为变频器自身风扇偶尔不转,造成过热。

1.那么有没有什么参数可以监视这个风扇运转情况吗(用Starter软件的Trace功能,故障时触发)?

2.风扇在什么情况下会停止转动呢?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1687697&b_id=47&s_id=0&num=3

版主

经验值: 136855
发帖数: 34973
精华帖: 435
回复:S120装柜型


只看楼主 1楼 2021-03-23 19:45:06

出现此故障,是装置的功率元器件散热器过热。那就应该检测一下装置的功率器件散热器实际温度。比如有红外线测温仪测一下,看看实际散热器的温度。


另外,再看一下参数r0949.1位的显示值,是多少度?核对一下。如果与第三方检测值是吻合的,那就是超温度了,需要加强冷却风及降低环境温度,反之,看看还有其他问题没?


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 16017
发帖数: 714
精华帖: 114
回复:S120装柜型


只看楼主 2楼 2021-03-24 00:49:56

未必是风扇停止转动。

1,现场环境如何?变频器内部是否有很多灰尘?变频器柜内温度是否明显比柜外高?

2,变频器运行多久了?风扇是否超出寿命了?

3,变频器型号?P1800是多少?

4,变频器输出电流是否达或超过变频器输出电流?

5,故障触发trace,监控r37中逆变器温度,看看是否有跃变现象


驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136855
发帖数: 34973
精华帖: 435
回复:S120装柜型


只看楼主 3楼 2021-03-24 17:04:24

是呀,出现问题,要自己想办法先确认一下。起码知道方向,再继续深究。 


我是你的朋友