技术论坛

6ES7326-1BK02-0AB0安全输入模块硬件故障信息是假的,还是自身电源出了问题,检测证明完全正确。

作者 主题
至圣

经验值: 23906
发帖数: 2059
精华帖: 78
主题:【分享】6ES7326-1BK02-0AB0安全输入模块硬件故障信息是假的,还是自身电源出了问题,检测证明完全正确。
推荐帖


只看楼主 楼主 2021-03-23 15:31:48

今天的故障是有惊无险。

故障现象:我们的热加工生产线WINCC画面变红,所有的电子锁都关好到位,昨天停了一下电,今天就开不起来了,维修人员查了一个上午,下午喊我去救命。

到了现场我看了一下画面:



从画面看冷床我们不开,而我们的芯棒行车要测试的,运送小车无法工作,维修人员一直在查P212程序,没有查到结果。

我看了画面,知道芯棒行车P212和冷床P211安全门是共用的P102的安全PLC,现在芯棒行车P212和冷床211的都有问题,问题应该在P102安全这一块,而不应该查P211.

我问有没到那边控制柜检查,回答查过了正常的。

我二话没说再次到现场查看,维修主管此时也跟在我后面去看了,发现安全PLC模块报警。我立即打电话让维修人员过来看,他们哑口无语。

想换一块模块试试,我反对立即换,要先查模块电源24是否正常,我再到工程师站进行硬件诊断。

内容是外部电源丢失。

让他们查24V电源,结果电压正常,没办法换模块试试,换模块之后没有了报警,设备也正常了。

此时我疑虑的是:PLC诊断缓存区报警是错误的吗?还是模块内保险丝坏了,等有机会我拆开量一下。



说干就干拆下来一量,果然是保险坏了,说明诊断信息没有骗人是正确的。



网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
分享帖版主置评: 渔工近期佳作频出,都是实战实用的力作,赞! (推荐人:东方红一红)
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1687825&b_id=4&s_id=0&num=11

奇侠

经验值: 8877
发帖数: 2002
精华帖: 12
回复:6ES7326-1BK02-0AB0硬件故障信息有些假,还是自身电源出了问题。
推荐帖


只看楼主 1楼 2021-03-23 17:20:24

去年在一个现场碰见好几个AO模块报同样故障,模块还会亮红灯。我找个铜丝焊到保险两遍凑合用了。不理解这个保险断掉的原因,是AO输出短路吗?


污水处理自控工程师,简称污师。
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 76192
发帖数: 19141
精华帖: 378
回复:6ES7326-1BK02-0AB0硬件故障信息有些假,还是自身电源出了问题。
推荐帖


只看楼主 2楼 2021-03-23 22:26:00

应该是过电压了


Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 23906
发帖数: 2059
精华帖: 78
回复:6ES7326-1BK02-0AB0硬件故障信息有些假,还是自身电源出了问题。
推荐帖


只看楼主 楼主 3楼 2021-03-24 07:46:11
以下是引用Zane在2021-03-23 22:26:00的发言 >2楼

应该是过电压了

是的,我们设备在检修测试期间,负荷很小,电压相对高些,停电开机很容易电压冲击烧坏东西。


网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2293
发帖数: 297
精华帖: 0
回复:6ES7326-1BK02-0AB0安全输入模块硬件故障信息是假的,还是自身电源出了问题,检测证明完全正确。


只看楼主 4楼 2021-03-24 09:05:33

停电送电也得有个规范操作才行啊……不然很容易烧掉东西的


whatever it takes
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 16187
发帖数: 6610
精华帖: 50
回复:6ES7326-1BK02-0AB0安全输入模块硬件故障信息是假的,还是自身电源出了问题,检测证明完全正确。
推荐帖


只看楼主 5楼 2021-03-24 10:31:07

一般维修工程师的套路就是换件,实际这种逻辑思路有刻舟求剑之嫌。虽然很多情况下能恢复运行,但问题是被回避掉了,而不是被解决了。

多数情况,按原理检测相关的外围状态和边界条件,就能发现重大线索。

渔工老到,牛赞!


知其道,用其妙!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18407
发帖数: 2409
精华帖: 1
回复:6ES7326-1BK02-0AB0安全输入模块硬件故障信息是假的,还是自身电源出了问题,检测证明完全正确。
推荐帖


只看楼主 6楼 2021-03-24 10:50:13

电子这块牛啊


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18898
发帖数: 2108
精华帖: 0
回复:6ES7326-1BK02-0AB0安全输入模块硬件故障信息是假的,还是自身电源出了问题,检测证明完全正确。


只看楼主 7楼 2021-03-24 11:25:30

我们一般就是换件了


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3703
发帖数: 556
精华帖: 0
回复:6ES7326-1BK02-0AB0安全输入模块硬件故障信息是假的,还是自身电源出了问题,检测证明完全正确。
推荐帖


只看楼主 8楼 2021-03-25 12:22:51

硬件故障诊断出来了,厉害,追根溯源找到故障 源头


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10581
发帖数: 1796
精华帖: 0
回复:6ES7326-1BK02-0AB0安全输入模块硬件故障信息是假的,还是自身电源出了问题,检测证明完全正确。
推荐帖


只看楼主 9楼 2021-03-25 15:48:48

维修还是要注意故障信息。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5688
发帖数: 767
精华帖: 1
回复:6ES7326-1BK02-0AB0安全输入模块硬件故障信息是假的,还是自身电源出了问题,检测证明完全正确。


只看楼主 10楼 2021-03-25 15:50:07

谢谢分享,学习了。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 535
发帖数: 26
精华帖: 0
回复:6ES7326-1BK02-0AB0安全输入模块硬件故障信息是假的,还是自身电源出了问题,检测证明完全正确。


只看楼主 11楼 2021-03-31 13:09:04



大开眼界,


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
6ES7326-1BK02-0AB0安全输入模块硬件故障信息是假的,还是自身电源出了问题,检测证明完全正确。
您收到0封站内信:
×
×
信息提示