主题:【求助】KTP1200触摸屏编译时报错“已使用的变量数 超出了系统限值 800”


只看楼主 楼主 2021-03-23 22:01:27


请教各位大侠,添加了2010个变量,添加多个画面未出现报错,今天在新画面上添加新元素后,编译时出现该问题。请给小弟一些指点!谢谢!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1687885&b_id=5&s_id=0&num=2

侠圣

经验值: 4868
发帖数: 547
精华帖: 2
回复:KTP1200触摸屏编译时报错“已使用的变量数 超出了系统限值 800”


只看楼主 1楼 2021-03-24 08:22:51

使用的变量超过800了肯定不行,优化变量就行,能合并的变量尽量合并。

能用数组的用数组,连续的bool变量用绝对值寻址的方法换成字。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4376
发帖数: 674
精华帖: 4
回复:KTP1200触摸屏编译时报错“已使用的变量数 超出了系统限值 800”


只看楼主 2楼 2021-03-24 08:57:49

精简屏最多支持800个变量;若确实有需要,可以换成TP1200精智屏,支持的变量可以达到2048个




一天不学习就难受!