wincc项目集成在step7下面,所有变量都是编译过去的变量,也怀疑编程问题,求高手指点迷津
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1687936&b_id=4&s_id=0&num=4
哪位大神出来解释一下啊
在S7-400系列PLC中,存在很多处理异常的OB块,可以确保CPU在产生异常的情况下不停机。从楼主描述的这种情况看,我觉得楼主可以从CPU停机的触发机制出发,在线监视一下CPU的诊断缓冲区,然后是什么原因引起的停机,但可能是一些代码,然后楼主可以根据这些代码来查找相应的原因,从而才能确定问题的根源。GOOD LUCK!
停机时候的诊断信息
注意看 你的图片 EVENT 6 OF 998
停机的原因就是优先级 OB 导致的。 当前OB1的启动 被上一个结束的OB1 禁止
说明你的程序或者系统的状态变化,导致了当前OB1 无法执行。
考虑扫描周期,以及PLC 与WINCC 的连接方式。
wincc项目集成在step7下面,所有变量都是编译过去的变量.
将WINCC 使用的变量进行交叉索引一下,看看哪些会引起变化,(取消激活时。)