主题:【探讨】DP从站站号的修改


只看楼主 楼主 2021-03-30 10:35:13

各位大神,相信大家在项目中都遇见过在现场会根据实际情况需要而修改DP从站站号的问题,

比如在公司时,给控制器分配好了站号,下载进plc,调试都好了,发货现场安装,结果现场由于什么原因需要修改这个DO从站站号,咋办,工程师赶到现场,打开电脑step7,重新改下站号,下载完事,

项目现场由于责任,风险,知识产权,保密等因素,是不允许别的公司人员碰触本公司设备,程序的,只能本公司工程师前往操作,

所以和大神们请教下,能否从上位机电脑,或者本地和PLC连接的触摸屏等设备上修改DP从站的站号,

我觉得DP站号肯定也存储在PLC的某个地址里,从其他设备上,完全可以给这个DP站号地址写入一个新站号地址,不用非得依靠step7软件和专业工程师,好多触摸屏的IP地址不都可以实现屏幕修改的吗?

是我不会用还是西门子不想向使用者开放这个功能啊,

有知道的大神们指点指点!!


VX:laoxiong988,就是老熊988全拼。 Q969465290
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1688963&b_id=4&s_id=0&num=1

至圣

经验值: 23906
发帖数: 2059
精华帖: 78
回复:DP从站站号的修改


只看楼主 1楼 2021-03-30 11:08:54

通过拨码设置DP地址,如果不想动拨码就只能下载硬件组态了,如果是软DP地址可以通过STEP7软件对分站进行分配DP地址的,不用下载组态,无须源程序。


我们有一个位移传感器MTS的,就软DP地址,买回来的默认地址是126,而我们组态的是31,此时下硬件组态如果有两个位移传感器,会冲突的,必须要重新分配地址。