WINCC项目一直运行的好好的,停电后启动画面无数据,全是!号故障解决过程。

作者 主题
至圣

经验值: 23908
发帖数: 2059
精华帖: 78
主题:【分享】WINCC项目一直运行的好好的,停电后启动画面无数据,全是!号故障解决过程。
推荐帖


只看楼主 楼主 2021-03-31 15:44:17

故障现象:204WINCC单机WINCC项目一直运行的好好的,停电后启动画面无数据,全是!号

诊断过程:首先我查看通道诊断状态


没有通信上,再查system_prameter的UNIT设置对应的网卡是否正确,检查是正确的。

再PING 10.65.142.13 -t网络也是能通上的。

怀疑原项目可能有问题,我把原来备份的项目拷贝过来,运行结果也是不能和PLC通信上

检查通信配置又是打勾的,但感觉是缺了些什么,然后我就到我们另一台服务器S001查看,缺少了网卡通信配置。

然后我就在配置项添加对应网卡设置。


有了配置之后我电脑并没有重起,运行项目后,还是不能通信上PLC,此时我又把添加的配置删除了,此时电脑要求重起,并且配置出现报警闪感叹号,我也就重起了。

重起后没有了报警和闪感叹号,此时我再次添加对应网卡设置,这次我对电脑进行重起。

重起后我测试通道通信,结果正常了。

总结:前后搞了3个小时,停电后配置莫名其妙的丢失真想不到,故障解决了写在这儿分享给大家。

补充通信设置步骤:




网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1689167&b_id=5&s_id=0&num=12

版主

经验值: 69053
发帖数: 12266
精华帖: 59
回复:WINCC项目一直运行的好好的,停电后启动画面无数据,全是!号故障解决过程。
推荐帖


只看楼主 1楼 2021-03-31 23:19:05

在哪里配置的网卡设置啊?


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 23908
发帖数: 2059
精华帖: 78
回复:WINCC项目一直运行的好好的,停电后启动画面无数据,全是!号故障解决过程。


只看楼主 楼主 2楼 2021-04-01 08:03:41
以下是引用RENHQ在2021-03-31 23:19:05的发言 >1楼

在哪里配置的网卡设置啊?

第一步:双击通信配置见图:

第二步:单击Add

第三步:选择IE General和相对应的网卡

第四步:点击OK

第五步:重新起动电脑



网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 23745
发帖数: 3385
精华帖: 52
回复:WINCC项目一直运行的好好的,停电后启动画面无数据,全是!号故障解决过程。
推荐帖


只看楼主 3楼 2021-04-01 08:09:11

我来提供个思路吧。


搜索reset_wincc.vbs。 然后复制到电脑启动文件夹就可以了。


我曾经遇到过, 在戴尔的商用机, 只要电脑非正常关机或者重启, 再开起来, 运行项目就失败。 后来用这个方法解决了。


不忘初心
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 23908
发帖数: 2059
精华帖: 78
回复:WINCC项目一直运行的好好的,停电后启动画面无数据,全是!号故障解决过程。


只看楼主 楼主 4楼 2021-04-01 08:17:09
以下是引用锋言锋语在2021-04-01 08:09:11的发言 >3楼

我来提供个思路吧。


搜索reset_wincc.vbs。 然后复制到电脑启动文件夹就可以了。


我曾经遇到过, 在戴尔的商用机, 只要电脑非正常关机或者重启, 再开起来, 运行项目就失败。 后来用这个方法解决了。

reset_wincc.vbs命令用过没有用,通信配置正常起动会自动引导的,莫名其妙的丢失,在装SQL时会自动装好的,一开始我怀疑我之前碰到的现象是NET软件有问题,导致SET PG/PC内的网卡通信有感叹号,那一次我重装NET软件就好了。

https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_modi_form.aspx?a_id=1689244


网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 11247
发帖数: 3299
精华帖: 4
回复:WINCC项目一直运行的好好的,停电后启动画面无数据,全是!号故障解决过程。


只看楼主 5楼 2021-04-01 08:41:25


         我们用的研华工控机有次重启不能自动加载 SQL 数据库也是无法连接 PLC ,再重启又好了,没有搞明白


喜欢用SIEMENS,乐水工控生活 打造工业智能家居生活!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18926
发帖数: 2108
精华帖: 0
回复:WINCC项目一直运行的好好的,停电后启动画面无数据,全是!号故障解决过程。


只看楼主 6楼 2021-04-01 16:10:49

跟着学习一些


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 23745
发帖数: 3385
精华帖: 52
回复:WINCC项目一直运行的好好的,停电后启动画面无数据,全是!号故障解决过程。


只看楼主 7楼 2021-04-01 16:14:56
以下是引用渔明鱼工在2021-04-01 08:17:09的发言 >4楼

reset_wincc.vbs命令用过没有用,通信配置正常起动会自动引导的,莫名其妙的丢失,在装SQL时会自动装好的,一开始我怀疑我之前碰到的现象是NET软件有问题,导致SET PG/PC内的网卡通信有感叹号,那一次我重装NET软件就好了。

https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_modi_form.aspx?a_id=1689244

以下是引用锋言锋语在2021-04-01 08:09:11的发言 >3楼:我来提供个思路吧。...

引用3楼详细内容:

我来提供个思路吧。


搜索reset_wincc.vbs。 然后复制到电脑启动文件夹就可以了。


我曾经遇到过, 在戴尔的商用机, 只要电脑非正常关机或者重启, 再开起来, 运行项目就失败。 后来用这个方法解决了。

那我是搞错场景了。 这个戴尔工作制安装wincc非正常重启以后不能正常打开的问题, 可以用我的方法试一试。


不忘初心
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 74
发帖数: 10
精华帖: 0
回复:WINCC项目一直运行的好好的,停电后启动画面无数据,全是!号故障解决过程。


只看楼主 8楼 2021-04-02 11:15:23


跟着学习一些


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7973
发帖数: 2355
精华帖: 73
回复:WINCC项目一直运行的好好的,停电后启动画面无数据,全是!号故障解决过程。


只看楼主 9楼 2021-04-03 10:01:53

通过这件事,我们更应该体会到做好系统备份和项目备份的重要性,万一操作系统、项目崩溃了,我们可以在短时间内恢复系统和项目备份。遇到此类问题,效率会高一些。


佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4392
发帖数: 669
精华帖: 0
回复:WINCC项目一直运行的好好的,停电后启动画面无数据,全是!号故障解决过程。
推荐帖


只看楼主 10楼 2021-04-03 13:14:50

这样的问题遇到过两次:1次是通过重启解决。一次是通过项目还原的方法恢复解决。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10584
发帖数: 1796
精华帖: 0
回复:WINCC项目一直运行的好好的,停电后启动画面无数据,全是!号故障解决过程。


只看楼主 11楼 2021-04-09 14:07:37

跟着学习一下,长知识了。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18416
发帖数: 2409
精华帖: 1
回复:WINCC项目一直运行的好好的,停电后启动画面无数据,全是!号故障解决过程。


只看楼主 12楼 2021-04-11 14:40:52

莫名其妙的问题还好解决了


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
WINCC项目一直运行的好好的,停电后启动画面无数据,全是!号故障解决过程。
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。