故障现象:204WINCC单机WINCC项目一直运行的好好的,停电后启动画面无数据,全是!号
诊断过程:首先我查看通道诊断状态
没有通信上,再查system_prameter的UNIT设置对应的网卡是否正确,检查是正确的。
再PING 10.65.142.13 -t网络也是能通上的。
怀疑原项目可能有问题,我把原来备份的项目拷贝过来,运行结果也是不能和PLC通信上
检查通信配置又是打勾的,但感觉是缺了些什么,然后我就到我们另一台服务器S001查看,缺少了网卡通信配置。
然后我就在配置项添加对应网卡设置。
有了配置之后我电脑并没有重起,运行项目后,还是不能通信上PLC,此时我又把添加的配置删除了,此时电脑要求重起,并且配置出现报警闪感叹号,我也就重起了。
重起后没有了报警和闪感叹号,此时我再次添加对应网卡设置,这次我对电脑进行重起。
重起后我测试通道通信,结果正常了。
总结:前后搞了3个小时,停电后配置莫名其妙的丢失真想不到,故障解决了写在这儿分享给大家。
补充通信设置步骤:
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1689167&b_id=5&s_id=0&num=12
在哪里配置的网卡设置啊?
第一步:双击通信配置见图:
第二步:单击Add
第三步:选择IE General和相对应的网卡
第四步:点击OK
第五步:重新起动电脑
我来提供个思路吧。
搜索reset_wincc.vbs。 然后复制到电脑启动文件夹就可以了。
我曾经遇到过, 在戴尔的商用机, 只要电脑非正常关机或者重启, 再开起来, 运行项目就失败。 后来用这个方法解决了。
reset_wincc.vbs命令用过没有用,通信配置正常起动会自动引导的,莫名其妙的丢失,在装SQL时会自动装好的,一开始我怀疑我之前碰到的现象是NET软件有问题,导致SET PG/PC内的网卡通信有感叹号,那一次我重装NET软件就好了。
https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_modi_form.aspx?a_id=1689244
我们用的研华工控机有次重启不能自动加载 SQL 数据库也是无法连接 PLC ,再重启又好了,没有搞明白
跟着学习一些
引用3楼详细内容:
那我是搞错场景了。 这个戴尔工作制安装wincc非正常重启以后不能正常打开的问题, 可以用我的方法试一试。
通过这件事,我们更应该体会到做好系统备份和项目备份的重要性,万一操作系统、项目崩溃了,我们可以在短时间内恢复系统和项目备份。遇到此类问题,效率会高一些。
这样的问题遇到过两次:1次是通过重启解决。一次是通过项目还原的方法恢复解决。
跟着学习一下,长知识了。
莫名其妙的问题还好解决了