在PLC 里面也添加了对应得DB块,但是OPC那个里面没法建立DB
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1689194&b_id=7&s_id=0&num=6
如何在 OPC Scout 中添加不同数据类型的 DB?
答: 添加不同 DB 数据类型的表达形式如下:
BOOL :DB1,X0.0,1
BYTE : DB1,B10,1
WORD : DB1,W20,1
DWORD: DB1,D30,1
INT : DB2,INT40,1
DINT : DB2,DINT50,1 REAL :DB2,REAL60,1
在 OPC Scout 中为什么可以访问到 I,Q,M 等数据,却唯独不能与 DB 通信?
答: 在创建DB块时,缺省的属性设置为"只支持符号寻址"即“已优化” ,这就造成OPC无法访问 DB 的绝对地址,造成通信错误。为了避免通信错误,创建DB块时,一定不要勾选"只支持符号寻址"。
无法添加 DB 数据:
如果要添加数据区需要先添加 I 区或 M 区数据,然后修改成 DB 区数据,添加步骤下图所示。