技术论坛

高速计数ID1000没反应

作者 主题
新手

经验值: 40
发帖数: 6
精华帖: 0
主题:【求助】高速计数ID1000没反应


只看楼主 楼主 2021-03-31 23:12:29
高速计数即使用脉冲输出模拟Q 0.0接I0.0,ID1000也没有反应,0通道滤波已调整。I0.0指示灯常亮。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1689219&b_id=50&s_id=0&num=4

至圣

经验值: 45565
发帖数: 19835
精华帖: 3
回复:高速计数ID1000没反应


只看楼主 1楼 2021-04-01 08:58:48

你是怎么组态的?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 702
发帖数: 73
精华帖: 2
回复:高速计数ID1000没反应


只看楼主 2楼 2021-04-01 12:10:18
  1. 确认Q点输出是否是正常的,高速计数器检测的是脉冲;

  2. 高速计数器的设置三点检查:启用  硬件输入  IO地址






一切源于梦想
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 40
发帖数: 6
精华帖: 0
回复:高速计数ID1000没反应


只看楼主 楼主 3楼 2021-04-01 20:50:49
感谢,万分感谢,将ID1000改为ID900 ,调整一下滤波参数 ,可以计数了,但是手册上HSC1明明对应ID1000,为什么ID900可以起作用?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 954
发帖数: 33
精华帖: 0
回复:高速计数ID1000没反应


只看楼主 4楼 2021-04-02 16:28:55

 你自己改了啊。你发的第3张图片。输入地址,从900开始,所以,就是ID900


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
高速计数ID1000没反应
您收到0封站内信:
×
×
信息提示