技术论坛

詢問15000與1200網路通訊上限問題

作者 主题
侠客

经验值: 684
发帖数: 145
精华帖: 0
主题:【求助】詢問15000與1200網路通訊上限問題


只看楼主 楼主 2021-04-01 14:17:25

假設

有100台車(每台為CPU 1200,每台都寫PUTGET通訊與同一地面1500CPU通訊)

地面1500CPU(不用寫程式)

這樣通訊起來會不會有問題?



沒有最好,只有更好
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1689325&b_id=66&s_id=0&num=6

奇侠

经验值: 6361
发帖数: 171
精华帖: 0
回复:詢問15000與1200網路通訊上限問題


只看楼主 1楼 2021-04-01 14:38:44

http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solved_243063_1072.html


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6361
发帖数: 171
精华帖: 0
回复:詢問15000與1200網路通訊上限問題


只看楼主 2楼 2021-04-01 14:40:35

http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1258076&b_id=66&s_id=0&num=15#anch


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6361
发帖数: 171
精华帖: 0
回复:詢問15000與1200網路通訊上限問題


只看楼主 3楼 2021-04-01 14:42:04

http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solved_176903_1077.html


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127368
发帖数: 22003
精华帖: 824
回复:詢問15000與1200網路通訊上限問題


只看楼主 4楼 2021-04-01 18:42:05

用PUT/GET?

你自己去看那个1500型号的 连接资源的数量。(CPU属性里)(博图添加新设备)

如果是采用固定连接:发送/接收各用一个连接。

要是慢速的,也可以断开连接,下一个站点连接。用同一个连接ID。(这个数量没啥限制。限制于 - 子网规模。)

要是用PN/IO连接,那就是看 那个型号的 IO映像区大小。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 702
发帖数: 73
精华帖: 2
回复:詢問15000與1200網路通訊上限問題


只看楼主 5楼 2021-04-01 20:29:43

PUT/GET组态后链接就建立,好像没有办法通过逻辑程序断开连接。而S7链接数量是有限制的。


有两种方法可以尝试:

  1. S7-1500作为控制器,S7-1200作为S7-1500的IO站,这个要看S7-1500的型号,外挂的IO数量也是有限制。优点是实时性比较好。

  2. S7-1500和S7-1200做modbus tcp通信,这个connect是可以通过DISconnect断开连接,这样在限制连接数量的情况下,做轮询通断,可以解决这个问题。  缺点是,实时性不高


一切源于梦想
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 684
发帖数: 145
精华帖: 0
回复:詢問15000與1200網路通訊上限問題


只看楼主 楼主 6楼 2021-04-09 08:09:18
  1. 我一顆1500 CPU最高階要與120小台車(每台為1200 CPU通訊)(通訊資料:需回傳即時條碼數值/互讀寫數值/BIT),這樣的話,會推薦哪一種方式通訊??

  2. 西門子漏波AP~每台好像只能容許通訊32台同時對一個AP通訊,這也是困擾地方!!有沒有好的建議方式???


沒有最好,只有更好