原程序是V14.1版本的,CPU硬件离线版本是1510SP1V2.0,实际在线版本是V2.5但是博途V14.1目前好像只能支持到V2.1,要用V2.5的硬件必须使用博途V15吗?如果不更新一致,程序都修改不了,师傅指导一下该咋办呢?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1689478&b_id=66&s_id=0&num=3
项目升级→更改设备版本→在线比对,或者直接问项目开发工程师要最终的程序
1, 就是你将原来程序升级到最新版本如 V16 ,然后重新下载程序就可以
2,或是将你 博途软件中的 PLC 中的 版本降到与程序中的 V2.0 一样的也可以吧
问题解决了,不是因为CPU冲突,是有两个子站,程序中的接口和网络配置的接口不一致,导致的编译报错,不是CPU硬件原因,CPU硬件也有影响,但是不影响程序编译下载,感谢各位大侠不啬赐教