两台主站300plc之间使用profibus进行数据交换(mb,db)?
sfc14、15可以吗?需要注意什么,需要调用中断ob块吗?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1689527&b_id=4&s_id=0&num=2

奇侠

经验值: 7973
发帖数: 2355
精华帖: 73
回复:两台plc之间使用profibus进行数据交换


只看楼主 1楼 2021-04-03 21:36:29

两台300PLC都是profibus主站,组态时,是两条独立的profibus网络,不在同一条profibus网络里面怎么能profibus通讯呢?建议楼主还是把profibus组态成主从方式,采用主从通讯方式,组态好以后,BLKMOV即可。



佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 45565
发帖数: 19835
精华帖: 3
回复:两台plc之间使用profibus进行数据交换


只看楼主 2楼 2021-04-06 10:35:32

数据量少的话,可以用DP/DP 耦合器




 