技术论坛

1200 CM1241用MODBUS控制G120C频率,外部DI端子启动

作者 主题
游民

经验值: 56
发帖数: 11
精华帖: 0
主题:【求助】1200 CM1241用MODBUS控制G120C频率,外部DI端子启动


只看楼主 楼主 2021-04-02 17:20:13

请问P15选哪个宏,还有其它参数要如何设值。网上只有全通讯控制的资料,好像没有这种控制方法。P15若为12,P1000没法改,当前频率也读取不出来


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1689557&b_id=50&s_id=0&num=3

至圣

经验值: 127315
发帖数: 22000
精华帖: 824
回复:1200 CM1241用MODBUS控制G120C频率,外部DI端子启动


只看楼主 1楼 2021-04-02 21:15:58

你到底是在说 1200? 还是在说驱动?

你用的什么驱动?型号?



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 56
发帖数: 11
精华帖: 0
回复:1200 CM1241用MODBUS控制G120C频率,外部DI端子启动


只看楼主 楼主 2楼 2021-04-02 22:48:03
以下是引用yming在2021-04-02 21:15:58的发言 >1楼

你到底是在说 1200? 还是在说驱动?

你用的什么驱动?型号?


1214C配了一个CM1241485模块,走MODBUSRTU和变频器G120C通讯。变频器启停用DIO控制,运行速度用PLC走通讯控制。同时读取变频器的输出转速,电流等。全通讯控制P15=21没问题,现在是想把启停信号改为端子控制


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1081
发帖数: 202
精华帖: 0
回复:1200 CM1241用MODBUS控制G120C频率,外部DI端子启动


只看楼主 3楼 2021-05-28 11:09:34

楼主解决了没  ?P1000应该是6,P2037应该为2,P840应该就是的你DI0,也即是722.0吧,


 