小弟刚接触1200modbus,发现在使用MB_commd_load和MB_MASTER时,status状态是0,而使用Modbus_com_load和Modbus_Master时,Status是7000,7002,modbus_comm_load的 done也一直是false,为什么status会有差异???
Modbus_Master 的只要没有error输出,status7000,7002也是正常的吗?
求解答 不胜感激!!!!
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1689692&b_id=50&s_id=0&num=2
没啥问题呀。两个不同的版本。
7000,7002只是告诉你正在连接、连接完成等待指令。
这些都是很正常的。
8xxx才是错误。
报7000和70002很正常,可以继续做其他事情