主题:【探讨】S7-1200 modbus与modbus RTU模块在应用时输出状态异常对比


只看楼主 楼主 2021-04-04 15:04:43

小弟刚接触1200modbus,发现在使用MB_commd_load和MB_MASTER时,status状态是0,而使用Modbus_com_load和Modbus_Master时,Status是7000,7002,modbus_comm_load的  done也一直是false,为什么status会有差异???

Modbus_Master 的只要没有error输出,status7000,7002也是正常的吗?

求解答 不胜感激!!!!






 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1689692&b_id=50&s_id=0&num=2

至圣

经验值: 127351
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:S7-1200 modbus与modbus RTU模块在应用时输出状态异常对比


只看楼主 1楼 2021-04-06 11:02:41

没啥问题呀。两个不同的版本。

7000,7002只是告诉你正在连接、连接完成等待指令。

这些都是很正常的。

8xxx才是错误。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1081
发帖数: 202
精华帖: 0
回复:S7-1200 modbus与modbus RTU模块在应用时输出状态异常对比


只看楼主 2楼 2021-08-02 10:02:25

报7000和70002很正常,可以继续做其他事情


 