只看楼主 楼主 2021-04-04 21:59:18


不知道为什么用I作为操作标识符就不能通过仿真????


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1689715&b_id=5&s_id=0&num=4

版主

经验值: 69050
发帖数: 12265
精华帖: 59
回复:博图软件太繁杂了


只看楼主 1楼 2021-04-04 22:06:28

I点是外部输入的,通过CPU刷新的映像缓冲区,不能使用触摸屏操作I点


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 45555
发帖数: 19835
精华帖: 3
回复:博图软件太繁杂了


只看楼主 2楼 2021-04-06 10:41:09

你可以用M或DB变量来做


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4391
发帖数: 669
精华帖: 0
回复:博图软件太繁杂了


只看楼主 3楼 2021-04-06 10:57:53

用中间点过度一下就行了


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 69050
发帖数: 12265
精华帖: 59
回复:博图软件太繁杂了


只看楼主 4楼 2021-04-06 15:42:41

这个不是博图的问题

STEP7 300/400的I地址也不能使用触摸屏控制的