技术论坛

S7-1500 和 ET200SP 的问题

作者 主题
游侠

经验值: 351
发帖数: 191
精华帖: 0
主题:【求助】S7-1500 和 ET200SP 的问题


只看楼主 楼主 2021-04-06 12:51:53

已选方案为  

冗余PLC  1513R-1 PN  (6ES7513-1RL00-0AB0)  共三套  但都是单台  每一套仅一台 (客户说后期再增加另外一台)   请教您 单台是否可以独立运行程序。

远程IO使用的是 ET200SP 的接口模块  ET 200SP, IM155-6PN ST INCL. BA 2XRJ45      (6ES7155-6AA01-0BN0)三套冗余PLC总共挂25套远程IO ,每套基本挂8套左右远程IO  ,接口模块选用标准版是否可行。是否需要高性能型(HF版)



身心安处为吾土,岂限长安与洛阳
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1689874&b_id=66&s_id=0&num=4

侠圣

经验值: 3035
发帖数: 1434
精华帖: 9
回复:S7-1500 和 ET200SP 的问题


只看楼主 1楼 2021-04-06 15:54:31

 用冗余CPU,后期要构成冗余环网,就得选IM 155-6 PN 高性能型6ES7155-6AU01-0CN0。


QQ:9150312
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 76195
发帖数: 19142
精华帖: 378
回复:S7-1500 和 ET200SP 的问题


只看楼主 2楼 2021-04-06 21:55:51

不知楼主要干啥?

CPU必须是一对儿,接口模块必须是HF的。



Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 45555
发帖数: 19835
精华帖: 3
回复:S7-1500 和 ET200SP 的问题


只看楼主 3楼 2021-04-07 08:45:24

1500R无法单CPU使用


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7133
发帖数: 1022
精华帖: 2
回复:S7-1500 和 ET200SP 的问题


只看楼主 4楼 2021-04-07 09:18:19

这客户脑洞够大的


心有多远路就有多远
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
S7-1500 和 ET200SP 的问题
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。