只看楼主 楼主 2021-04-09 23:27:40

接口模块型号:IM155-6PN BA (6ES7 155-6AR00-0AN0);

数字量输入模块型号:6ES7 131-6BH01-0BA0;

数字量输出模块型号:6ES7 132-6BH01-0BA0;

电源基座型号:6ES7 193-6BP00-0DA0

基本型基座型号:6ES7 193-6BP00-0BA0

请问一下,这种配置对不对?




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1690503&b_id=50&s_id=0&num=3

奇侠

经验值: 8094
发帖数: 1308
精华帖: 6
回复:ET200SP 基本型接口模块、可以跟高性能型信号模块混用吗?


只看楼主 1楼 2021-04-10 08:57:35

可以....实在没把我用西门子的选型软件


养活一团春意思,撑起两根穷骨头
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127329
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:ET200SP 基本型接口模块、可以跟高性能型信号模块混用吗?


只看楼主 2楼 2021-04-10 09:06:25

用这个:

TIA选择工具,选ET200SP;最后输出所有订单。


TIA 选择工具


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1081
发帖数: 202
精华帖: 0
回复:ET200SP 基本型接口模块、可以跟高性能型信号模块混用吗?


只看楼主 3楼 2021-05-31 11:52:59

可以,第一个信号模块必须采用浅色基座单元。。。。


 