技术论坛

用1200PLC,编码器配合光电开关测量长度

作者 主题
游士

经验值: 277
发帖数: 37
精华帖: 0
主题:【探讨】用1200PLC,编码器配合光电开关测量长度


只看楼主 楼主 2021-04-10 22:07:56




1—8为光电开关,链条的传动轴上有编码器,光电上升沿开始计数,下降沿停止计数,测量八个宽度数据,有没有更好的解决方案?现在用1—8号光电任意上升沿给高数计数器当前值清零,但是第一个光电上升沿捕获的HSC脉冲个数始终不为零,有没有可用的中断来做?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1690650&b_id=50&s_id=0&num=3

奇侠

经验值: 6783
发帖数: 1108
精华帖: 1
回复:用1200PLC,编码器配合光电开关测量长度


只看楼主 1楼 2021-04-11 10:00:41

将链条停掉后试一下,第一个光电动作能否清零


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 72011
发帖数: 8043
精华帖: 145
回复:用1200PLC,编码器配合光电开关测量长度


只看楼主 2楼 2021-04-12 10:17:59

我之前类似的项目是300下挂FM350-2模块。

你需要光电开关上升沿将数据归0?这个可以试试门控制(硬件门、软件门)。

但是,我认为没有必要归0,你只需要上升沿记录一个开始的数据,下降沿再记录结束的数据,2个数据相减得到一个数据,再折算成具体的距离尺寸。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 259
发帖数: 20
精华帖: 0
回复:用1200PLC,编码器配合光电开关测量长度


只看楼主 3楼 2021-04-12 10:35:59

没有必要清林