签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
扫码分享好友 任选多种周边
1—8为光电开关,链条的传动轴上有编码器,光电上升沿开始计数,下降沿停止计数,测量八个宽度数据,有没有更好的解决方案?现在用1—8号光电任意上升沿给高数计数器当前值清零,但是第一个光电上升沿捕获的HSC脉冲个数始终不为零,有没有可用的中断来做?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1690650&b_id=50&s_id=0&num=3
将链条停掉后试一下,第一个光电动作能否清零
我之前类似的项目是300下挂FM350-2模块。
你需要光电开关上升沿将数据归0?这个可以试试门控制(硬件门、软件门)。
但是,我认为没有必要归0,你只需要上升沿记录一个开始的数据,下降沿再记录结束的数据,2个数据相减得到一个数据,再折算成具体的距离尺寸。
没有必要清林