最近在进行120型号的选型,250kW功率单元可以选择模块性PM240-2或者装机装柜型的。在看两者的西门子推荐接线图时,有点疑问:
1、为什么装机装柜型的功率单元进线要加接触器?是何用途。同等功率PM240-2推荐接线图就没有接触器。
2、为什么装机装柜型的功率单元输出端没有推荐输出电抗器?而PM240-2推荐接线图上就有呢。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1690785&b_id=47&s_id=0&num=3
装机装柜形也不是为了预充电的,仅仅是主回路接触器而已,主回路接触器可以装,可以不装。但装了好处多多。简单的说了,当制动短路或接地或过热,变频器即使故障停机了,但在主回路作用下,直流依然存在,有可能造成火灾或更大损坏的可能,现场发生过多例。还有的为了满足安全需求。这个主接是否加上与系统设计有关系,建议能加的还是加上,当然会造成成本上涨。
纠结这个做什么?一个是老型号的(装机装柜的),一个是新型号的PM240-2,他们在硬件电路上也有变动。仅此而已。
其实要是知道为什么要加进线接触器,也就没必要纠结了。主要就是为了预充电。PM240-2的预充电和那个装机装柜的预充电形式不一样吧?仅此而已。
楼主的问题,其实就是硬件电路的基本常识,看图会看不懂?也反映出搞传动控制专业需要入门的门槛知识。无非就是变流技术、电力电子电路基础等等相关的大专院校基础课程。
在本栏目里,我似乎最近看到连续类似一摸一样的问题。只不过提问的角度略有差异。本楼主发布的这两张图,一个是PM240-2,一个是大功率的装机装柜功率单元。都是AC-AC的单传系统主电路结构图。