6SE70能不能设置在50HZ-0HZ减速时间(一直在使能状态下)怎么通过参数设定来实现,
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1691265&b_id=16&s_id=0&num=9
感谢版 主因现场工艺的要求想从50HZ-0HZ的时间 直接到OHZ 修改了P464=0 变频器直接报过电流故障是不是不能这样改
报过流?那你是V/F控制方式?
改成失量控制试试,以电流限幅来减速。
如果还不行,那只能说你的选型与工艺要求不匹配了。可能你需要的是SERVO
看参数P464/P465
只见过 OFF3的斜坡=0用来紧急停车的;
没见过464/465=0的 。 飞剪也不过0.01S级别。
刹车太猛, 小心闪了腰。
引用2楼详细内容:
矢量控制设置成减速时间0, 不会报过流吗? 最大转矩控制?
师傅, 我孟浪了。
矢量控制可以控制转矩和电流的。 OFF3减速斜坡0, 其实是为了用最大转矩停车。
谢谢@老兵。
引用5楼详细内容:
论坛嘛,就是各抒己见,百家争鸣,
一般的,还要把系统惯量和摩擦补偿考虑进去,斜坡时间就没啥用了,系统按自己的最大能力变速。