签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
扫码分享好友 任选多种周边
问题一 如下图问题
3c5fa161b2bde8671fb2868aa5cf6c0.png
问题二 如下图
49b4aae4aa1cfcc3a4388ce79ef0eb7.png
问题三 如下图
①PLC cpu供电旁的地接入保护地?
②SM1234地接入保护地
③开关电源DC-接到功能地
④⑥PLC的24V-接到功能地(④和⑥同一根线多标记了)
⑤ABB变频器地接保护地
⑦⑧ 通信双绞线单端还是双端接地?接那一侧PLC还是变频器?是否需要通过(12)360°接地到保护地(还是屏蔽地)?
⑨(10)(11)进控制柜的PE线需不需要分别接到保护地和功能地?还是只要接到保护地?还是像(13)一样分别单独接地(柜子引进2根PE 一个保护PE一个功能,大多客户没分2各地引进);保护地排接到柜壳?功能地与外壳绝缘?
开关电源上地的标志是屏蔽地 屏蔽地接哪里?保护地?功能地?还是在来个屏蔽地接地排?
91c1633325cfc1eea24ec689b5fa7d0.jpg
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1691350&b_id=50&s_id=0&num=6
你说的这些问题,不是一句话两句话能回答得了的。
专家大讲堂从去年底开始,关于这些问题已经讲了好几期了。
简单点就是,有PE接地端子,你必须要接地线,而且还要真正的与大地相连接。
这个接地问题搞不清楚会出现大问题的,建议先看看别人怎么设计的,尤其是大公司的电气设计,然后再自己动手吧。
看了一下楼主的图片觉得还是很典型的,下面把我的理解还是以他的图片加标记的形式给出来
这里把第三张图片内的元件视作在同一电柜内安装的情形。
是要区分保护接地和功能接地。
但是,要更深一步来看接地的问题。
对于AC/DC/RLY这种PLC来说,如果你是用市电直供,则必须接有PE。这个PE就是你说的为了人身安全保护的接地。一旦有漏电,确保跳闸断电!
如果不是市电直供,而是通过隔离变压器供电,那么对该PE点(包括DC/DC/DC型)要求就要看情况了。这时,主要考虑是释放静电。(尤其是采用电源浮地方式时。)
对于含有变频器的系统来说,首先要知道:变频器是个 AC-DC-AC的系统。
如果你采用的是3AC 380V变频器,要心里清楚的知道:三相整流后的直流DC530V的中点电压,是个150Hz幅值70V的三角波。它会通过电缆、电机外壳与设备机架(地)耦合。如果你的系统中用到N,PE的不同接法就有可能会通过PE耦合到系统中。尤其对485通讯造成干扰麻烦。
所以,对于含有变频驱动来说,要从电机外壳与变频器的PE连接,确保提供正确的回流。然后沿着通讯电缆做等电位连接。然后才是连接通讯电缆。
关于这个话题推荐几个国家标准和图集给大家
GB 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范
GB 50054-2011 低压配电设计规范
GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范
D500~D502,D503~D505防雷与接地 (上,下册),这是国家建筑标准设计图集
这些资料都是干货里面信息丰富,实践操作指导性也强,值得花点时间
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录