只看楼主 楼主 2021-04-14 18:08:29

问题一  如下图问题

3c5fa161b2bde8671fb2868aa5cf6c0.png

问题二 如下图

49b4aae4aa1cfcc3a4388ce79ef0eb7.png

问题三 如下图

①PLC cpu供电旁的地接入保护地?

②SM1234地接入保护地

③开关电源DC-接到功能地

④⑥PLC的24V-接到功能地(④和⑥同一根线多标记了)

⑤ABB变频器地接保护地

⑦⑧ 通信双绞线单端还是双端接地?接那一侧PLC还是变频器?是否需要通过(12)360°接地到保护地(还是屏蔽地)?

⑨(10)(11)进控制柜的PE线需不需要分别接到保护地和功能地?还是只要接到保护地?还是像(13)一样分别单独接地(柜子引进2根PE 一个保护PE一个功能,大多客户没分2各地引进);保护地排接到柜壳?功能地与外壳绝缘?

  开关电源上地的标志是屏蔽地 屏蔽地接哪里?保护地?功能地?还是在来个屏蔽地接地排?

91c1633325cfc1eea24ec689b5fa7d0.jpg



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1691350&b_id=50&s_id=0&num=6

至圣

经验值: 127368
发帖数: 22003
精华帖: 824
回复:S7-1200如何接地规范? 功能地与保护地 屏蔽地区分 变频器开关电源接地


只看楼主 1楼 2021-05-07 17:16:58

你说的这些问题,不是一句话两句话能回答得了的。

专家大讲堂从去年底开始,关于这些问题已经讲了好几期了。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19305
发帖数: 3875
精华帖: 1
回复:S7-1200如何接地规范? 功能地与保护地 屏蔽地区分 变频器开关电源接地


只看楼主 2楼 2021-05-09 08:14:05

简单点就是,有PE接地端子,你必须要接地线,而且还要真正的与大地相连接。


弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 30308
发帖数: 4513
精华帖: 26
回复:S7-1200如何接地规范? 功能地与保护地 屏蔽地区分 变频器开关电源接地


只看楼主 3楼 2021-05-09 08:40:42

这个接地问题搞不清楚会出现大问题的,建议先看看别人怎么设计的,尤其是大公司的电气设计,然后再自己动手吧。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10686
发帖数: 1561
精华帖: 33
回复:S7-1200如何接地规范? 功能地与保护地 屏蔽地区分 变频器开关电源接地


只看楼主 4楼 2021-06-26 17:44:52

看了一下楼主的图片觉得还是很典型的,下面把我的理解还是以他的图片加标记的形式给出来



这里把第三张图片内的元件视作在同一电柜内安装的情形。


工控爱好者
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127368
发帖数: 22003
精华帖: 824
回复:S7-1200如何接地规范? 功能地与保护地 屏蔽地区分 变频器开关电源接地


只看楼主 5楼 2021-06-26 18:57:01
以下是引用winter938在2021-06-26 17:44:52的发言 >4楼

看了一下楼主的图片觉得还是很典型的,下面把我的理解还是以他的图片加标记的形式给出来



这里把第三张图片内的元件视作在同一电柜内安装的情形。

是要区分保护接地和功能接地。

但是,要更深一步来看接地的问题。

对于AC/DC/RLY这种PLC来说,如果你是用市电直供,则必须接有PE。这个PE就是你说的为了人身安全保护的接地。一旦有漏电,确保跳闸断电!

如果不是市电直供,而是通过隔离变压器供电,那么对该PE点(包括DC/DC/DC型)要求就要看情况了。这时,主要考虑是释放静电。(尤其是采用电源浮地方式时。)


对于含有变频器的系统来说,首先要知道:变频器是个 AC-DC-AC的系统。

如果你采用的是3AC 380V变频器,要心里清楚的知道:三相整流后的直流DC530V的中点电压,是个150Hz幅值70V的三角波。它会通过电缆、电机外壳与设备机架(地)耦合。如果你的系统中用到N,PE的不同接法就有可能会通过PE耦合到系统中。尤其对485通讯造成干扰麻烦。

所以,对于含有变频驱动来说,要从电机外壳与变频器的PE连接,确保提供正确的回流。然后沿着通讯电缆做等电位连接。然后才是连接通讯电缆。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10686
发帖数: 1561
精华帖: 33
回复:S7-1200如何接地规范? 功能地与保护地 屏蔽地区分 变频器开关电源接地


只看楼主 6楼 2021-07-02 09:08:04

关于这个话题推荐几个国家标准和图集给大家

GB 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范

GB 50054-2011 低压配电设计规范

GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范

D500~D502,D503~D505防雷与接地 (上,下册),这是国家建筑标准设计图集

这些资料都是干货里面信息丰富,实践操作指导性也强,值得花点时间