LOGO 本体的AI只能是0-10V,我现在是接两线值4-20ma信号,按说是需要并一个500欧,他应该并接在电源和输入点之间吗?LOGO 本体配置4AI后(I1=AI3、I2=AI4、I7=AI1、I8=AI2),这i1 i2 i7 i8在IO命名以及程序中不能再用了吧?本体剩余的数字量地址是i3 i4 i5 i6 ,额外扩展的DM8 模块上数字量输入点的地址怎么定义?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1691394&b_id=28&s_id=0&num=2
电阻并联位置没错 数字量输入继续从I9开始编号
我在 找答案中,对相同问题的回复:
A】500欧电阻一端接LOGO!本体的电源M,另一端分别接:I7、I8、I1、I2;
B】
1)本体用于模拟量输入的I7(AI1)、I8(AI2)为一组、I1(AI3)、I2(AI4)为一组;配置时可以全部分配为模拟量输入,也可以只将I1(AI3)、I2(AI4)用于模拟量输入;本体最大支持4路0-10V模拟量输入;
2)每组中全部链接模拟量输入或只有一个点应用于模拟量输入,则本组的点就不能再用于数字量了;
3)无论本体是否使用模拟量输入,本体右侧第一个数字量扩展的的地址均由I9开始,如DM8分别为I9、I10、I11、I12;第二个数字量第地址接着第一个的地址依次递增,直至I24。数字量输入总数量超过I24的无效,不能使用。