软件是博途V13SP1 上传程序时 新建项目 添加非特定模块 然后所有硬件包也加载了,能够正常组态,在网络里面也能找到PLC的地址,LED灯也可以控制闪烁的。就是在转到在线时,显示不兼容,不能转到在线,程序也下载不了。而且换了台电脑还是同样的问题。
提问者:小亮liang
下载不同版本的portal均支持的,下载是覆盖对原plc硬件存在的版本没有关系。上传是对版本是有关系的,需要对应原下载时的版本。看了你的描述,总感觉你上传的操作有问题。当plc版本在V4.0以上的,创建一个新项目后,点击项目后,到”在线“按钮下,选择将设备作为新站上传。如果是V4.0以下的,可以创建一个未知项目,添加一个非特定模块,如何是获取---搜索---检测----当搜到硬件后再上传新项目,这些步骤需要一个一个执行。我记得可能由于portal版本的不同操作稍微有一些区别,但大方向必须是这样操作的。最好,能够问到原作者(编程员),最后一次下载是什么版本,如果无法问到,只能一个一个的版本测试了。