G120 PM240 30KW的变频器驱动22KW的三相异步电机,空载时运行没有问题(电机电流10A左右),当开始加负载(电机电流30A左右),变频器出现30003、30016母线电压低的报警。加载时的电流远没有达到额定负载值,直接可以排除机械方面的问题,也基本可以排除变频器的问题,肯定是主回路供电出现问题。测量变频器的输入电压380V没有问题,依次检查紧固主回路的接线,包括:断路器、接触器、变频器、电机接线端子、电抗器等,发现有些端子的扭紧力确实不足,上电试试效果,仍然报警。有点发懵,难道是变频器带载能力下降?准备在电抗器下端对调一下两台相同的电机,拆下接线发现线鼻子用绝缘胶布包扎过头,导致线鼻子与接线柱部分被绝缘遮挡,这明显不是专业电工干出来的,在这里吐槽一下国产机床,简单的电器柜配盘接线的工作都处理不好,机床的性能如何保证!将多余的绝缘胶布撕掉,再接好线,上电测试加载运行正常了。也奇怪这台设备已经运行3年多了,怎么到现在故障才暴露出来,难道是国产绝缘胶布时间越长绝缘性越强?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1691796&b_id=47&s_id=0&num=25
看过楼主的分享,感觉差异?怎么会肯定是主回路供电问题?依据是什么?分析问题的过程没,都是主观的判断。很经验的那种。
怎么会报母线电压过低故障?
电机一相缺相导致其中电流为电流的1.5倍,其它两项略小,空载没问题,带载就可能把电压拉低了,报欠压故障。
原来如此啊
跟着学习了
是输入电抗器还是输出电抗器,或者是直流电抗器楼主没说,如果是输出电抗器应该报电机缺相或者电流不平衡故障,报直流母线电压低应该是输入电抗器或者直流电抗器,但是楼主说是准备换电机时发现的又不符。故障楼主还是没说清楚。
细节不注意造成的。
楼主没有将变频器出线拆除检查电机的三相阻值是否平衡,22KW用电桥还是可以检测出来的,更何况有接触不良电阻,应该更能够检测出来,最基本的方法往往是最有效的方法,不然还是会把故障闷在鼓里,不知所以然。
我也吐槽一下,前几天修了一台钻铣床,操作人员反映主轴电机冒烟了,现场看了一下,电机是一台双速电机,线圈竟然是铝的,换完电机之后,拆开后面的控制舱,立马惊呆了,里面线路杂乱无章不说,竟然看不到一个线号,虽然控制部分比较简单,没个线号,况且万向开关线路比较麻烦,让现场电工咋查问题?
小公司做的电控柜就是这样的,这就是国情。对于现场电工只能是熟能生巧了。
我以前碰到楼主这种情况。空载或是轻载情况下变频器在进线缺相情况下是可以运行的。
分享我碰到的一则人为导致变频器输入缺相驱动电机还能运行特例-技术论坛-工业支持中心-西门子中国 http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1552589&b_id=104&s_id=0&num=21#anch
原来如此!
是输出电抗器
引用6楼详细内容:
如果是是输出接线端子问题的话我想不太明白。
变频器居然没有直接报缺相故障的,这个母线欠压故障报的有些技术含量
说得对,需要分析的。为什么欠压?都会有几种可能?
跟着学习!
对啊,西门子一直没有缺相检测,
如果有监控的画面,后期做项目将三相电流都显示出来,这样就可以知道三相电流是否平衡,缺相。
引用9楼详细内容:
唉,一看就不想买的那种,以后买床子得注意了,看外观很难看出情况开,打开电控部分的盒子就知道了。
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录